多层住宅的乘客电梯负荷应按三级负荷来设计配电吗?
songhui28me
2007年10月25日 15:46:39
只看楼主

一栋六层的多层住宅楼安装的电梯应按三级负荷来设计配电吗?本来我是按民用建筑电气设计规范的10.4.2按二级负荷来做的,但审图的人士让我按三级负荷来设计配电。大家认为该按几级负荷来设计配电?

一栋六层的多层住宅楼安装的电梯应按三级负荷来设计配电吗?本来我是按民用建筑电气设计规范的10.4.2按二级负荷来做的,但审图的人士让我按三级负荷来设计配电。
大家认为该按几级负荷来设计配电?
免费打赏
lxt9607
2007年10月25日 16:25:17
2楼
多层住宅按三级负荷配电就可以了,本就无需设电梯的,可能业主比较有钱,即使停电,多走几步也无妨,强制锻炼了。