一些电气问题 交流一下
dongzi15
dongzi15 Lv.2
2007年10月25日 15:15:32
只看楼主

1 水轮发电机负荷增大时,为什么用水量增多或励磁电流增大? 2 电压互感器为什么二次绕组B相接地? 3 用电压表测配电变压器的电压,相电压A相218 B相207 C相211 为什么不一样? 4 为什么发电机产生去磁作用? 5 模拟屏的作用? 6 水电站辅助设备的自动控制有什么? 7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压100 电流互感器二次侧电流为5A 可否直接利用?为什么?


1 水轮发电机负荷增大时,为什么用水量增多或励磁电流增大?
2 电压互感器为什么二次绕组B相接地?
3 用电压表测配电变压器的电压,相电压A相218 B相207 C相211 为什么不一样?
4 为什么发电机产生去磁作用?
5 模拟屏的作用?
6 水电站辅助设备的自动控制有什么?
7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压100 电流互感器二次侧电流为5A 可否直接利用?为什么?
免费打赏
qiqi19801209
2007年10月25日 16:01:00
2楼
1。“让牛多干就多喂料”
2。没明白
3。10%误差没问题,跟接触电阻、表的精度有关系
4。没明白
5。让您能通观全局
6。范围太大乐
7。如果你的数据采集模块可接受100v或5A电流就能直接使用
回复
lingxuct
2007年10月25日 17:28:29
3楼
2、控制需要
4、发电机的定子负荷电流所产生的磁场与转子旋转磁场方向相反
回复
weidao666
2007年10月25日 20:56:44
4楼
1 首先负荷的大小如果是在水轮机组孤立运行的情况下它的自身是没有办法调节的,除非是拉闸限电.但是在并网的情况下就可以用调节进水量的办法调节有功负荷,然而无功的调节是用加减励磁电流的办法来调节的.然而发电机本身是一个能量转换的机器,不管有功或无功都是一样靠转换而来,所以没有一定的水所产生的动能它也就没有电能了.
2电压互感器也不都是二次绕组B相接地的你所说的只是开口三角的接法.
3这个问题有多种原因,和每一相的电流大小有关系,也和变压器铁心的磁路有关系.当然也和低压线圈的长度有关系也就是直流电阻有关系.
4建议你找一本初中物理书把电与磁的关系弄明白后这个问题也就明白了
5模拟屏的作用是为了防止误操作而设的.也是便于让运行值班人员更直观的了解电气一次系统.
6我接触的都是火电,这个我就不清楚了.
7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压,电流互感器二次侧电流,要经过变送器送给微机保护的,它只是一个电的信号,要把它转换成模拟量信号或者数据量信号才可以让微机保护读懂的.就像找一个不懂汉语的老外说广东话你说他能听懂吗?更正现在新型的电流互感器二次侧出线一般是1A.以后的电流电压互感器的二次出线的发展趋势是用光纤直接接入微机保护.所以以后的维护应该更方便,而且现在所用的微机自动保护测试仪也将要被淘汰.
回复

相关推荐

APP内打开