1 水轮发电机负荷增大时,为什么用水量增多或励磁电流增大? 2 电压互感器为什么二次绕组B相接地? 3 用电压表测配电变压器的电压,相电压A相218 B相207 C相211 为什么不一样? 4 为什么发电机产生去磁作用? 5 模拟屏的作用? 6 水电站辅助设备的自动控制有什么? 7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压100 电流互感器二次侧电流为5A 可否直接利用?为什么? 大家一起来讨论交流
1 水轮发电机负荷增大时,为什么用水量增多或励磁电流增大?
2 电压互感器为什么二次绕组B相接地?
3 用电压表测配电变压器的电压,相电压A相218 B相207 C相211 为什么不一样?
4 为什么发电机产生去磁作用?
5 模拟屏的作用?
6 水电站辅助设备的自动控制有什么?
7 微机监控系统中,电压互感器二次侧电压100 电流互感器二次侧电流为5A 可否直接利用?为什么?
大家一起来讨论交流
2楼
重复发帖:http://co.163.com/forum/content/219_912849_1.htm
回复
3楼
1从处行说就是能量守转换,水的能量用得越多发出的负荷就用得越多。内行说就是,负荷大,电流大,发电机定子对转子的制动力矩就大,转子为了克服制动力矩,就要求开大导叶,增大的能量传递给水轮机再通过主轴传递给转子。增加电流是电流增加,旋转磁场增加,感 应电动势就增加,套公式P=UE/Sin@。
2因为怕PT击穿电压窜到二次侧伤人,所以接地以保护。再有一个好久就是可以节约一相的导线。
3因为你测的是配电变压器,这个很有可能是你三相的负荷不一致所引起的,不过电流其本上一致就可以了
4电磁感应原理就是这样,就个没什么可说的
5防止你漏考虑的,再一个就是可以提醒你别忘了还有其它某部分什么的。
6可以达到远动控制,上送报警信号,还可以实现自动控制。
7不能,因为微机监控系统中用的都是24V或12V电源,不能承受那么大的电压量和电流量,
回复
4楼
hao
回复
5楼
欢迎加入水电站电气设计群49480072一起交流讨论。