我国为建设节约型社会,能源成为制约我国国民经济发展的重要因素。上海市政府提出到2010年万元GDP综合能耗下降20%左右,其中建筑业要求能耗下降15%,建筑节能规范主要是对建筑、暖通及电气专业提出要求,给排水专业在节省能耗方面也需要考虑和重视。 1、充分利用市政水压 上海市自来水管网供水范围较大,从经济技术及供水安全性方面考虑,城市管网系统供水压力一般为15m左右,正常情况下可直供到二层用户用水。目前情况是:设计部门一般按甲方及市政主管部门的要求,地下室用水由市政管网直供,其它用水均需楼内自行加压供给,这显然没有充分利用市政水压,从节能角度考虑是对能量的一种浪费。针对这一问题,设计部门应与市政主管部门充分沟通,准确掌握建筑周边市政
我国为建设节约型社会,能源成为制约我国国民经济发展的重要因素。上海市政府提出到2010年万元GDP综合能耗下降20%左右,其中建筑业要求能耗下降15%,建筑节能规范主要是对建筑、暖通及电气专业提出要求,给排水专业在节省能耗方面也需要考虑和重视。
1、充分利用市政水压
上海市自来水管网供水范围较大,从经济技术及供水安全性方面考虑,城市管网系统供水压力一般为15m左右,正常情况下可直供到二层用户用水。目前情况是:设计部门一般按甲方及市政主管部门的要求,地下室用水由市政管网直供,其它用水均需楼内自行加压供给,这显然没有充分利用市政水压,从节能角度考虑是对能量的一种浪费。针对这一问题,设计部门应与市政主管部门充分沟通,准确掌握建筑周边市政资料,在满足用户用水量、水压安全性基础上,在市政水压直供范围内尽量直供。
当自来水压力能满足用户用水要求时,增压泵处于休眠状态;当出现用水高峰时,自来水压力达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压的基础上叠加增压,差多少补多少,这样充分利用了管网的余压。该种系统的优点有:
①节能效果明显节约能耗显著,节能达到30%以上;
②采用变频泵可以适合不同流量、压力变化;
③自动排气、补气、不产生负压,对自来水管网无影响;
④采用不锈钢系统解决了二次污染。此系统在某些城市的多层建筑供水中已开始广泛应用。
2、给水系统选择
高层建筑加压给水系统主要有水池-水泵-水箱联合供水和水池-水泵调速供水两种方式。水池-水泵调速供水,水压稳定,此系统无高位水箱,少了一个水质二次污染的环节,是目前建筑高度小于100m的高层建筑的主要供水方式,水泵通过改变水泵电机频率来改变水泵出水流量,可以明显节能。