PKPM中刚度比薄弱层的判断
鲁烟半岛epc
2015年07月07日 22:06:59
只看楼主

刚度比薄弱层的判断 1. 楼层侧向刚度的计算方法 明确为力 / 位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。 特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。 2. 薄弱层的判断方法 (1)仅按抗规 看 Ratx1 或 Raty1 ,小于 1 即为不规则;

刚度比薄弱层的判断
1. 楼层侧向刚度的计算方法
明确为力 / 位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。
特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。
2. 薄弱层的判断方法
1)仅按抗规
Ratx1 Raty1 ,小于 1 即为不规则;
2)仅按高规
对高层框架看 Ratx1 Raty1 ,小于 1 即为不规则;
对高层非框架,看 Ratx2 Raty2 ,小于 1 即为不规则。
3)从严判断
对高层框架,此项没意义;
对高层非框架,即看 Ratx1 Raty1 ,也看 Ratx2 Raty2 ,均为小于 1 即为不规则。
3.地下室顶板是否为嵌固端的判断
直接看程序输出的 RJX3 RJY3 ,即为按力 / 位移计算的楼层侧向刚度,根据嵌固端上下比值判断 -1 层刚度是否足够大可做嵌固端。
需要注意的是,嵌固层和嵌固端是两个概念,嵌固端是嵌固层的底部。
免费打赏
勘设huang
2015年07月08日 08:18:43
2楼
赞一个。。。。。。
回复
晓晓布丁
2015年07月08日 08:58:08
3楼
好久没来了吧
回复
无间道
2015年07月08日 08:58:37
4楼
有点提示的意义。
回复
szk4311546
2015年07月08日 11:45:57
5楼
挺好的啊、
回复
鲁烟半岛epc
2015年07月08日 13:59:38
6楼
晓晓布丁 发表于 2015-7-8 08:58 好久没来了吧是的,新单位不能上网,还加班多,只能很久才来一次,哎!
回复
jszxwsw
2015年07月09日 12:49:02
7楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
小吴0727
2015年07月29日 14:58:33
8楼
不错 不错。。
回复
wdyslf
2015年08月29日 14:31:39
9楼
嵌固比的判定是错误的,你可以看高规5.3.7及其条文说明,不用力/位移,而是剪切刚度刚度算法,参见高规附录E.0.1,也就是RJX1的比值。