刚度比薄弱层的判断 1. 楼层侧向刚度的计算方法 明确为力 / 位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。 特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。 2. 薄弱层的判断方法 (1)仅按抗规 看 Ratx1 或 Raty1 ,小于 1 即为不规则;
刚度比薄弱层的判断
1. 楼层侧向刚度的计算方法
明确为力
/
位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。
特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。
2. 薄弱层的判断方法
(1)仅按抗规
看
Ratx1
或
Raty1
,小于
1
即为不规则;
(2)仅按高规
对高层框架看
Ratx1
或
Raty1
,小于
1
即为不规则;
对高层非框架,看
Ratx2
或
Raty2
,小于
1
即为不规则。
(3)从严判断
对高层框架,此项没意义;
对高层非框架,即看
Ratx1
或
Raty1
,也看
Ratx2
或
Raty2
,均为小于
1
即为不规则。
3.地下室顶板是否为嵌固端的判断
直接看程序输出的
RJX3
或
RJY3
,即为按力
/
位移计算的楼层侧向刚度,根据嵌固端上下比值判断
-1
层刚度是否足够大可做嵌固端。
需要注意的是,嵌固层和嵌固端是两个概念,嵌固端是嵌固层的底部。