三.各构件措施中的问题 1.板 (1)地下室的板厚问题 高规 3.6.3 条:普通地下室顶板厚度不宜小于 160mm 。 (2)板顶防裂钢筋的量化问题 混规 9.1.8 条没有量化防裂钢筋设置的条件,在构造手册中有了相对清晰的表述(大块双向板中部、狭长单向板中部),具体到落实上,就是本院措施 7.3.2 条,注意此条不包括板厚等于 120mm 的情况。
三.各构件措施中的问题
1.板
(1)地下室的板厚问题
高规
3.6.3
条:普通地下室顶板厚度不宜小于
160mm
。
(2)板顶防裂钢筋的量化问题
混规
9.1.8
条没有量化防裂钢筋设置的条件,在构造手册中有了相对清晰的表述(大块双向板中部、狭长单向板中部),具体到落实上,就是本院措施
7.3.2
条,注意此条不包括板厚等于
120mm
的情况。
(3)烟台市针对住宅建筑的地区规定
详见《住宅质量通病》。
2.梁
(1)弧形梁的加强措施
弧形梁一般均受扭,受扭对梁是不利的,因此箍筋加密,纵筋加强,并在概念设计时减少弧线梁的跨度并与两侧直梁配筋一致,要有这个结构概念。
(2)梁上升柱
本院措施
7.5.6
条:梁上升柱时,要注意在梁的垂直方向布置次梁,在
11G101-1
第
61
页注
5
中有原理的解释:以平衡柱脚在该方向的弯矩。要强化这个结构概念。
升柱梁的底筋加强、箍筋加密。
(3)边梁的腰筋
混规
9.2.13
条关于腰筋的设置的表达是清晰的,但针对边梁这种非矩形非
T
形构件,其腹板高度的界定不清晰,程序目前是按同矩形、
T
形板处理的,图审提出这种做法没有依据,保守起见,认为边梁腹板高度即为边梁高度
h
。因此,有的边梁需要人为增加腰筋。
3.框架柱
(1)短柱的加密
SATWE
目前不能识别短柱并加密之,因此对于工程中出现的短柱(楼梯间、错层、拼车库等)需要人为加密。
(2)梁柱、墙柱偏心过大时柱箍筋直径提高一个等级
概念设计时就尽量避免这个问题的发生,毕竟对竖向构件不利的因素,我们要降到最低,要有这个结构概念。
(3)柱截面纵筋要求
单截面直径差两个等级以内,但是种类不得超过两种(含两个等级);上下直径差两个等级以内(含两个等级)。
(4)柱截面箍筋要求
箍筋肢距要满足规范要求;菱形箍只适合
8
根纵筋的
400x400
的方柱,
500x500
以上的方柱宜采用矩形井字箍;柱子中筋不得单独出现只一根拉筋的情况。
4.剪力墙
(1)剪力墙边框柱
柱子落在剪力墙中即为其边缘构件,其配筋在边缘构件图表中表达,但同时也要执行框架柱的要求,见措施
7.9.3
;柱子落在挡土墙中时,柱子仍是柱子,其配筋在柱表表达,仅执行框架柱的要求。剪力墙边框柱就是落在墙里的柱子按柱表达还是按墙表达的问题。
(2)一般情况下剪力墙墙身分布筋、拉筋的配筋依据
分布筋:高规
8.2.1
条,配筋率
0.25%
。
抗规
6.5.2
条,配筋率
0.25%
,直径最小
10mm
,间距最大
300mm
。
地规
8.4.5
条,水平筋最小
12mm
,竖向筋最小
10mm
,间距最大
200mm
。
拉筋:高规
8.2.1
条,直径不小于
6mm
,间距不大于
600mm
,梅花或矩形布,宜前者。
(3)边缘构件配筋的复核问题
除了在
SATWE
图形文件输出第
3
项中按本院表格配筋外,尚需进入该菜单第
2
项,核对配筋面积是否合理(上为
0
的不用看,只复核上不为
0
的,尤其是特别大的),如原结果不合理,则按要求改正。
5.挡土墙的倾覆计算的正确方法
荷载规范对于事关结构整体稳定性的计算的规定,是原则性的规定:永久荷载分项系数取不大于
1.0
。
砌体规范
4.1.6
表述清晰,思路是:不利《有利,不利正常组合,有利分项系数为
0.8
,且有利不考虑活荷载。
挡土墙的稳定见地基
6.7.5
条,综合比较后思路是:有利标准值与不利标准值比较,设安全系数,滑移
1.3
倾覆
1.6
。
6.楼梯的区分与编号
板图应区分建筑楼梯中的一、二、三等;各个楼梯内梯梁、梯柱、梯板等单独编号即可。
7.连梁的合理表达