南沟工程总结 引言:牟平南沟住宅工程,乃第一次接触框架剪力墙结构,也是在新单位的第一个工程,新的结构形式,新的制图规定,加之时间紧迫,在具体做设计的过程中,有一些问题没能系统性地整理归纳,这样学到的东西是有限的,需加以进一步整理归纳以成体系,指导今后工作。 一.上部结构中几何模型与计算模型的差异 1.PKPM中的网格节点问题 节点间距在 50
南沟工程总结
引言:牟平南沟住宅工程,乃第一次接触框架剪力墙结构,也是在新单位的第一个工程,新的结构形式,新的制图规定,加之时间紧迫,在具体做设计的过程中,有一些问题没能系统性地整理归纳,这样学到的东西是有限的,需加以进一步整理归纳以成体系,指导今后工作。
一.上部结构中几何模型与计算模型的差异
1.PKPM中的网格节点问题
节点间距在
50
以内(含
50
)程序会自动归并成一个节点,要在模型初步设计说就避免这个问题。
2.楼板几何模型的生成
板的几何模型我们期望其与实际模型无缝对接,在一般的实际工程中,需要着力解决的问题都比较简单,通过楼板错层等均可实现,但是对于复杂的板,由于我们对软件内部控制的楼板几何模型的生成规则无法深入了解,因此最稳妥的办法是在三维图里实际检查一下几何模型是不是和实际模型吻合。软件版本升级不断,这个办法却可以不变应万变。
3.上返梁或下沉梁的可能的校核
程序会把梁高差
500
(含
500
)以内的梁按一个连续梁处理,而根据
101
图集规定,高差处梁筋是否连续要看支座宽度的(这里把钢筋的连续当做梁连续的必要条件)。
(1)当高差为500时,保证连续的支座宽度至少是3000,这是不可能的,因此,对于高差500以上的情况,程序认为其不是连续梁,其实它也不是连续梁。
(2)对于高差500以内的情况,程序无条件认为其是连续梁,这就有漏洞了。
当高差小于
500
且其满足梁筋可连续的条件时,即可按连续梁算,此时程序的做法才是对的,否则,程序的做法就是错的,程序错把不该连续的梁当做连续梁计算了。
(3)错误情况的处理
上述软件的错误做法需要人工修正。我们要把该上返或下沉梁人为断开,可采用节点错开
50
(不含
50
)以上的办法,单独出此梁及相邻梁的配筋。
二.基础的建模及计算中的问题
1.基础埋置深度修正地基承载力
本院措施
4.7.3
条,实际上是地基规范
5.2.4
条中关于
d
的解释的变相说法,只不过这里回避了施工回填土的顺序问题,直接取不利罢了。无论对于什么基础,都遵守这个原则。
注意:在软件实现的问题上,除筏板基础由室外地面标高控制外,其余均由基础埋置深度本参数控制。
2.覆土压强计算基底压力
覆土重量其实就是地基规范公式
5.2.2-1
中的
Gk
,是计算基底竖向力的。覆土重量可以由程序自动计算,但是前提是室内外标高已正确填写,程序会区分室内外的覆土差异。
注意:在软件实现的问题上,除筏板基础上的覆土压强在筏板荷载中控制外,其余均由标高系统指定
+
自动计算或者人为输入覆土压强控制,需要注意的是程序自动计算覆土重只能机械性地由基底算到
0.000
,哪怕指定了室内室外标高,程序在此处有纰漏。
3.柱下独立基础自定义尺寸的问题
可以在独基布置里更改原来基础的尺寸,但是这样相同编号的基础一并修改了,也可以新建一个基础,并查看计算书是否可行,后者适合小规模修改。
4.双柱基础基顶钢筋的设计
(1)在JCCAD单独计算中读取标准组合(恒+活)下的Pmax、Pmin;
(2)计算Pmax、Pmin的平均值P;
(3)将面荷载P乘以独基上阶宽度转化为线荷载p;
(4)简支梁承受线荷载p计算梁底弯矩M;
(5)根据弯矩M和独基高度h计算As;
(6)将As配置到独基上阶宽度范围内。
注:钢筋直径最小10mm,钢筋间距最大200mm。
5.筏板基础的最大反力与附加钢筋的问题
与此类似的是板上局部荷载作用时的处理措施问题,将局部荷载转化为等效均布荷载,其哲学思想就是利用整体来对抗局部,抛却科学的严谨不谈,仅仅从哲学角度考虑,筏板是一个整体,局部甚至很小一部分内的超限不会对整体有不可忽视的影响,本着哲学是科学的科学的精神,我们处理筏板基础的最大反力及附加钢筋的问题时,秉持“不看局部看整体,小心局部变整体”的原则,即很小的局部不去管,只管那些范围较大的局部。