各种空调系统和品牌优缺点适用场所对比 对比项目 家用分体机 商用单元机 变频多联机VRV
各种空调系统和品牌优缺点适用场所对比
|
|||||
对比项目
|
家用分体机
|
商用单元机
|
变频多联机VRV
|
风冷热泵
|
地源热泵
|
分体空调(家用分体机) |
中央空调(商用单元机变频多联机VRV风冷热泵地源热泵)
|
||||
出风均匀性
|
出风不均匀,房间温差大
|
出风均匀,房间无温差
|
|||
是否可以引入新风
|
无法引入新风
|
可以引入新风,有利健康
|
|||
内机置放要要求及美观
|
内机安装简单,无法配合装修
|
内机隐藏安装,配合装潢非常美观
|
|||
冷凝水管条件
|
不可以跨区
|
可以集中排放
|
|||
寿命
|
按5-8年寿命设计
|
按15年-20年寿命设计
|
|||
噪音
|
是中央空调的1。5倍约
|
噪音特小,约
|
|||
故障率
|
是中央空调的10倍,约年千分之5
|
年万分之3,
|
|||
企业形象
|
档次较低
|
企业形象良好
|
|||
氟系统(家用分体机商用单元机变频多联机)
|
水系统风冷热泵地源热泵
|
||||
室内安全性(有无佛里昂)
|
有氟里昂安全隐患
|
无氟利昂安全隐患
|
|||
水源隐患
|
无大量水患
|
水患有大量
|
|||
维修保养费用
|
每年每匹约20元
|
每年每匹约80元左右
|
|||
独立外机系统(家用分体机商用单元机)
|
公共外机(变频多联机VRV风冷热泵地源热泵)
|
||||
分户计费
|
可以分区独立
|
无法分区,如装计价系统太过复杂和稳定性太差
|
|||
每个房间独立控制性
|
室内室外机完全独立
|
室内机可以独立控制,室外机无法完全独立,通过技术变频或多级控制节能。
|
|||
备用需求
|
系统独用,无需备用
|
公用室外机,如外机损坏,系统全部无法试用
|
|||
对比项目 |
家用分体机
|
商用单元机
|
变频VRV
|
风冷热泵
|
地源热泵
|
初投资费用(元/M2)建筑面积范围
|
110-190
|
180-280
|
250-380
|
260-390
|
360-540
|
初投资费用平均价(元/M2)建筑面积
|
150
|
230
|
300
|
330
|
450
|
能效比cop值
|
2.5
|
2.8
|
3
|
3
|
4.8
|
每平使用面积年电费(元)
|
180
|
150
|
125
|
125
|
78
|
室内外机管道正常工作范围
|
1到5米
|
1到30米
|
1到50米
|
可以无限长,
|
可以无限长,
|
温度正常工作范围
|
负5度到40度
|
负7度到45度
|
负10度到45度
|
负30度到50度
|
|
安装技术要求 |
低
|
中下
|
中
|
中上
|
高
|
适用单体面积平方
|
10-100平方
|
10-500
|
200-3000
|
3000-50000
|
200-500
|
典型适用应用场所或面积范围
|
小面积场所,或对空气质量要求不高的场所如家庭,连锁酒店,工厂,单体,适用面积10-100平方
|
对室内美观要求高,对总投资预算要求性价比的场所,如星巴克咖啡,肯德基,麦当劳
|
对外墙立面美观,室内美观度均要求高
|
室内外连接大于100米的大型场所,面积大于5000平方的单体建筑
|
有大于建筑面积*0,3的空地可以预埋散热管的别墅,要求节能30%以上的会所
|
不适用场所
|
内外机管路大于20米以上,外墙为玻璃幕墙无法挂外机,冷凝水管无法往下排水
|
内外机管路大于40米以上,外墙为玻璃幕墙无法挂外机,
|
临时租用场所,室内外机管路落差大于25米,长度大于150米,要求总造价控制250元每坪。
|
面积小于1000平方的场所
|
无可以做够打井的场所
|
行业内销量前3的品牌(按销量顺序)
|
格力美的海尔
|
格力美的奥克斯
|
大金美的日立格力
|
美的开利麦克维尔
|
美意,沃夫,克莱门特
|
典型外机尺寸 |
3匹M-外机式样(KFR-75TW)
|
5-6匹M-外机式样(KFR-120TW)
|
D-16匹外机(RHXYQ16SY)
|
MC外机式样MAC630和特灵式样
|
Ma-VKC060式样
|
外形宽高厚mm
|
895*660*380
|
1200*660*380
|
1680*930*765
|
3200*2193*2056
|
950长*850宽*1000(高)
|
其他品牌尺寸误差约+-10%以内 |
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
|
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
|
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
|
其他品牌尺寸误差约+-10%以内
|
|
大于16匹的主机均为8-16匹左右的外机*n扩充。各式VRV系统均为模块拼接模式 |
大于24匹的主机均为12-24匹左右的外机*n扩充。各品牌系统均为模块拼接模式
|
能量大小基本与上述外形同比缩小或放大
|
本课件特别说明:本课件来源于互联网,仅供学习参考,不代表土木在线立场。