【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月07日 11:46:32
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢? 交流内容: 在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?














交流主题:














你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?








交流内容:





在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?












《电气学习室》侯万里描述的个人观点:


不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。



我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。



当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。



他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。



这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。



唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:













从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。



于是,我为他提供了一个解决方案:


增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。



他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。


























本期主编:米兰



内容来源:侯万里《电气学习室》






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
应江山
2015年07月10日 11:40:06
42楼
嗯,不错,又学到了一招,杠杠的嗯,不错,又学到了一招,杠杠的
回复
光阴比箭快
2015年07月10日 14:36:03
43楼
资料非常好,我也曾碰到此类似问题,现在终于找到了答案,谢谢分享!
回复
李李工
2015年07月10日 14:41:16
44楼
有学习到一些东西。谢谢!
回复
zjmeray
2015年07月10日 16:12:54
45楼
确实忽略了:L:L:L
回复
shijunlin
2015年07月10日 16:26:53
46楼
学习学习学习学习
回复
etorz
2015年07月10日 16:47:04
47楼
本帖最后由 etorz 于 2015-7-10 16:48 编辑

我想说楼主吹牛B了‘他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。’就这问题设计院的设计师解决不了么?根据‘《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008’规范第130页第10.7.9,当插座为单独回路时,每一个插座回路数量不超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。多了不说了,就这一条足够检查出来怎么回事了。
回复
黎明前的
2015年07月10日 17:31:21
48楼
学习了,感谢分享!
回复
彭大善人
2015年07月10日 18:51:46
49楼
配三P537页 配电线路的剩余动作电流动作保护器动作电流应不小于正常泄漏电流的2.5倍,
根据楼主的正常泄漏值计算 动作电流的整定值不应该要X2.5倍么
回复
米修斯
2015年07月11日 15:27:01
50楼
{:2_78:}学习了,学习了,感谢楼主
回复
hmaymay
2015年07月12日 12:45:33
51楼
呵呵呵呵呵呵额
回复

相关推荐

APP内打开