【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月07日 11:46:32
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢? 交流内容: 在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?














交流主题:














你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?








交流内容:





在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?












《电气学习室》侯万里描述的个人观点:


不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。



我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。



当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。



他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。



这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。



唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:













从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。



于是,我为他提供了一个解决方案:


增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。



他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。


























本期主编:米兰



内容来源:侯万里《电气学习室》






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
ct568671
2015年07月09日 09:41:15
32楼
此时,根据< <低压配电设计规范> >GB50054-2011 第3.1.11-2条“剩余电路动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄漏电流”
而额定剩余动作电流=2*额定剩余不动作电流,所以30mA额定剩余动作电流偏小。
回复
亮仔米线
2015年07月09日 12:38:37
33楼
承认没考虑 现在又学到一招了
回复
sldhdlcj
2015年07月09日 13:52:43
34楼
虽然不是搞设计的,但是实际运行方面受益匪浅。谢谢
回复
myjop_123
2015年07月09日 13:57:09
35楼
谢谢分享,学习了!
回复
weibo_1435384717849
2015年07月09日 15:31:53
36楼
确实从来没有考虑过这个问题,学习了
回复
深圳电气
2015年07月09日 20:14:40
37楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mqlin
2015年07月10日 02:38:45
38楼
“再也没有跳闸”,应当是指非故障跳闸;该方案的思路和处理方法,应当是正确的。
漏电保护开关的使用中,串联的两个开关,还有一个跳闸引起另一个跳闸的情况,见过该种现象的提问。
回复
lsjj_201281
2015年07月10日 07:08:50
39楼
今后真得注意这个问题。
回复
kyujiangmn
2015年07月10日 09:08:21
40楼
学习了,以前从来没有想过这个问题
回复
beida_energy
2015年07月10日 10:55:24
41楼
在计算机房,插座的回路也就是20米左右,一般设计时,每个断路器控制的电脑数量也不会超过10台。
如此看来,只要降低每个断路器保护电脑的数量,比如降低到五台。那么问题可否就解决了呢?
但是 ,现实中,按照一个插座回路接10台电脑的机房,也没有发生经常无谓跳闸的事情。
那么电脑机房房地板是不是也起一定的左右呢?
比如,机房如果用悬空的防静电地板是不是可以好一点呢?
因为这样的机房还真运行的挺稳定。
回复

相关推荐

APP内打开