喷淋系统试压大小规范里面好像定得比较死, 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。(应该是这条规范吧)室内消火栓系统:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,
喷淋系统试压大小规范里面好像定得比较死,
当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。(应该是这条规范吧)
室内消火栓系统:当
系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,当
系统设计工作压力大于1.0MPa时,
水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。(不确定是不是这条规范?)
请问上面说的的工作压力到底怎么确定呢?请教各位?
因为实际验收过程中,要知道了工作压力才知道具体试压压力打压多少呀,你们平时验收过程中一般是打多大的压力呢?
另外室外消火栓系统的试压标准是怎样实行的呢?
以上试压的时间怎么确定呢?
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-7-7 11:03 编辑
消防给水及消火栓系统设计规范规定有试压要求,在12.4节,楼主可以研究一下
[attach]
[/attach]
回复
4楼
看 GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 第九章
回复
5楼
这里明确以一下:(GB 50268-2008)《 给水排水管道工程施工及验收规范》适用于市政,不适用于小区;(GB50242-2002)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》适用于小区室内外。
自喷有验收规范。消火栓验收试压看新消规。
工作压力,设计说明应交代。没交代时,查水泵曲线,设计流量对应的杨程。
试压细节看验收规范。它是施工单位监利单位行动指南。
回复
6楼
回复
7楼
消火栓系统的试压压力 就是水泵的设计流量时候的扬程的1.5倍 可以这样理解吧?没得什么所谓的不小于1.4MPA吧。比如说设计压力(水泵扬程)为0.8MPA,那么系统的试压压力位0.8MPAx1.5=1.2MPA,就按照此压力来打压,对吧?
回复
8楼
工作压力=水泵扬程-试验管道的位差-沿程阻力损失,这个是严格上的工作压力
回复
9楼
你们可以直接说你们项目消火栓试压的时候一般打多少压力吗?
回复