带电子膨胀阀的变频空调,当室内温度达到设定温度后,蒸发器进口,蒸发器中心,蒸发器出口的温度是不是都达到了设定的温度?此时的蒸发器出口处的过冷度可否认为是零?

带电子膨胀阀的变频空调,当室内温度达到设定温度后,蒸发器进口,蒸发器中心,蒸发器出口的温度是不是都达到了设定的温度?
此时的蒸发器出口处的过冷度可否认为是零?


免费打赏
ykmnm
2015年08月24日 14:56:26
12楼
yzm038 发表于 2015-7-14 11:16 假定机组在室温25度下稳定, 这时通过温控器将设定温度调到20度。膨胀阀开大还是开小?压缩机是增频还是降 …室温达到了压缩机肯定是降频或者降一段,此时膨胀阀为了保证回气过热度肯定也是开小的
回复
看蒲公英飘过
2015年08月26日 14:38:16
13楼
yzm038 发表于 2015-7-14 11:16 假定机组在室温25度下稳定, 这时通过温控器将设定温度调到20度。膨胀阀开大还是开小?压缩机是增频还是降 …如果房间是25度,这时将温度设定为20度,那么膨胀阀肯定是打开,压缩机提频加大供液量,以实现迅速降温达到设定温度值。
回复
yzm038
2015年08月28日 13:52:44
14楼
ykmnm 发表于 2015-8-24 14:56 室温达到了压缩机肯定是降频或者降一段,此时膨胀阀为了保证回气过热度肯定也是开小的压缩机增频,因为室温相对热了
回复
yzm038
2015年08月28日 14:06:57
15楼
看蒲公英飘过 发表于 2015-8-26 14:38 如果房间是25度,这时将温度设定为20度,那么膨胀阀肯定是打开,压缩机提频加大供液量,以实现迅速降温达 …假定膨胀阀不是手动的,而是依据过热度来自动开大开小;在设定条件下,由于压缩机增频,供液量加大,同时在这瞬间回风温度还是25度,因此膨胀阀自动关小的