带电子膨胀阀的变频空调,设定温度与过冷度之间的关系
恋江南2weibo
2015年07月06日 17:52:50
来自于制冷技术
只看楼主

带电子膨胀阀的变频空调,当室内温度达到设定温度后,蒸发器进口,蒸发器中心,蒸发器出口的温度是不是都达到了设定的温度?此时的蒸发器出口处的过冷度可否认为是零?

带电子膨胀阀的变频空调,当室内温度达到设定温度后,蒸发器进口,蒸发器中心,蒸发器出口的温度是不是都达到了设定的温度?
此时的蒸发器出口处的过冷度可否认为是零?


斗战圣佛
2015年07月08日 09:35:43
2楼
过冷度?应该是过热度吧!
蒸发器出口制冷剂气体过热度肯定不会是零。
回复
恋江南2weibo
2015年07月08日 16:32:11
3楼
斗战圣佛 发表于 2015-7-8 09:35 过冷度?应该是过热度吧!蒸发器出口制冷剂气体过热度肯定不会是零。恩,过热度,写错了,,达到稳定状态的的时候不是零也应该很小吧?
回复
斗战圣佛
2015年07月09日 08:07:40
4楼
电膨的控制是靠控制器根据所测得压力、温度和预设的过热度值比较而实施开度调整的;
其一直趋向预设值与测定值的一致;因此其应算是一个相对稳定值。
回复
斗战圣佛
2015年07月10日 08:07:56
5楼
蒸发器的出口温度为:蒸发压力下的蒸发温度加过热度。
回复
yzm038
2015年07月10日 15:22:36
6楼
压缩机在调节制冷剂流量,膨胀阀也在调节制冷剂流量,他俩之间会和谐?又该如何处理?
回复
斗战圣佛
2015年07月11日 08:11:20
7楼
多数采用的是目标压力与实际压力的比较,判断负荷的大小,通过合理的数据分析来进行压缩机能力的比例调节;电膨是根据实时的出口压力及出口温度,有控制器分析与运算并给予电膨比例调节信号 。
回复
恋江南2weibo
2015年07月13日 18:37:23
8楼
斗战圣佛 发表于 2015-7-11 08:11 多数采用的是目标压力与实际压力的比较,判断负荷的大小,通过合理的数据分析来进行压缩机能力的比例调节; …目标压力调节,可不可以认为是压缩机的排气过热度调节
回复
斗战圣佛
2015年07月14日 07:57:58
9楼
电膨只管蒸发器的出口压力和过热度有关与排气过热度无关。
要想获得低温就要有合适的蒸发温度也就是合适的蒸发压力,但还要保证无回液。
回复
ykmnm
2015年07月14日 10:43:43
10楼
yzm038 发表于 2015-7-10 15:22 压缩机在调节制冷剂流量,膨胀阀也在调节制冷剂流量,他俩之间会和谐?又该如何处理?压缩机实现能调,膨胀阀是为了系统稳定调节的
回复
yzm038
2015年07月14日 11:16:34
11楼
ykmnm 发表于 2015-7-14 10:43 压缩机实现能调,膨胀阀是为了系统稳定调节的假定机组在室温25度下稳定, 这时通过温控器将设定温度调到20度。膨胀阀开大还是开小?压缩机是增频还是降频?
回复

相关推荐

APP内打开