关于电器设备配套电缆线选型问题
cai690582495
2015年07月06日 11:13:08
只看楼主

例如:1.5kw鼓风机该选用多少平的电缆线,什么型号,怎么计算,能给出具体公式么?谢谢大家了!

例如:1.5kw鼓风机该选用多少平的电缆线,什么型号,怎么计算,能给出具体公式么?谢谢大家了!
免费打赏
wowonini520
2015年07月07日 00:17:40
2楼
专注、专业的,电气群49094655
回复
nanjingfenyuanshi
2018年03月13日 15:45:31
5楼

你都没说清楚这1.5KW的风机是单相的还是三相的负荷。不过问题不太大,因为容量太小。估计都不会影响结果。

如果是单相负荷,计算电流大概是1.5X4.5=8A;如果是三相电机,那计算电流大概是1.5X2=3A。

就按单相的算,整定电流大概是8X1.2=10A

先选断路器:你选16A的微断就可以了,再根据断路器的整定值10A,你保守点选大一点电缆截面,2.5mm2 足够了。