模块一 主变压器保护装置(1)本站主变压器配置了哪些保护装置?各起何作用?什么情况下动作?跳哪些断路器?(2)本站主变压器保护屏有哪些压板?各起何作用?与哪些设备相连接?模块四 自动装置(1)重合闸动作后若线路故障依然存在,保护动作第二次在断路器跳闸,重合闸装置会再次起动吗?为什么?(2)手动跳闸重合闸装置会起动吗?为什么?(3)手合断路器于故障线路上重合闸装置会起动吗?为什么?(4)母差保护动作 线路断路器趴闸重合闸装置会起动吗?为什么?

模块一 主变压器保护装置
(1)本站主变压器配置了哪些保护装置?各起何作用?什么情况下动作?跳哪些断路器?
(2)本站主变压器保护屏有哪些压板?各起何作用?与哪些设备相连接?
模块四 自动装置
(1)重合闸动作后若线路故障依然存在,保护动作第二次在断路器跳闸,重合闸装置会再次起动吗?为什么?
(2)手动跳闸重合闸装置会起动吗?为什么?
(3)手合断路器于故障线路上重合闸装置会起动吗?为什么?
(4)母差保护动作 线路断路器趴闸重合闸装置会起动吗?为什么?
(5)110KV线路故障,110KV系统BZT会起动吗?为什么?BZT从何处取电压?
(6)10KV母线故障,10KV系统BZT会起动吗?为什么?
思考题:
(一)变电运行调度管理
(1)什么叫系统频率崩溃和电压崩溃?为什么系统电压低容易使系统失去静稳定?
(2)计划内和计划外设备停电检修在管理方面有何区别?
(3)变压器送电前或退出运行前为什么要将中性点接地刀闸合上?为什么要控制运行变压器中性点接地数目?
(4)为什么断路器不允许分相操作
(5)允许用隔离开关进行哪些操作?为什么
(6)为什么向母线充电容易出现铁磁谐振?有何防范措施?
(7)为什么新建或检修后的线路投运前应进行核相?
(8)为什么保护定植由大改小时应待操作结束后进行?由小改大时应在操作前进行?
(9)哪些事故值班员可自行处理,待处理完再汇报调度。
(四)电气主接线及倒闸操作
(1)简述本站电气主接线的优缺
(2)画出双母线(单母线)的母线隔离开关电动控制及电气闭锁回路图
(3)画出线路出线隔离开关电动控制及电气闭锁回路图
(4)什么情况下可以解锁操作隔离开关
(5)内桥接线的两台变压器在什么情况下中、低压侧母联(分段)断路器可以在合状态下运行?什么情况下必须在分状态下运行?
(6)为什么消弧线卷的切楔必须先拉后合,不允许一台消弧线卷同时装在两台变压器中性点上运行?
(7)为什么消弧线卷只能欠补偿运行
(8)为什么电压互感器并列运行必须是在母联(分段)断路器合状态下进行?
(9)为什么停电压互感器须先断低压空气开关或熔断器后拉高压隔离开关?
(10)接地变压器起何作用?为什么两段母线上的两台接地变压器不允许并列运行/
(11)切、投电容器组间隔时间不少于多少?为什么?
(12)旁代路操作时,二次系统应作哪些调整?为什么?
(13)变压器调压操作应注意哪些问题?一天之内调节次数不应超过多少次?两次之间间隔时间不应少于多少?
(14)工作票中哪几项不得涂改
(五)变压器运行
(1)判断变压器正常运行的标准是什么?哪些现象的发生说明变压器处于异常状态。
(2)变压器正常过负荷一般不得超过额定容量多少?过负荷时应注意哪些问题
(3)冷却器全停时应如何处理
(4)变压器原边电压过高有何危害?一般不允许超过分接开关额定电压多少
(5)不满足并联运行条件的两台变压器并联运行有何危害
(6)新投运或改造后的变压器投运为什么要做冲击试验?做试验时为什么重瓦斯保护 投跳闸?
(7)导致上层油温升高的主要原因有哪些?
(七)接地变压器运行
为什么同一母线不允许两台接地变压器并列运行?
(八)电压互感器运行
(1)为什么检查TV时一定要注意检查TV一次侧中性点接地线?
(2)为什么TV二次空开跳闸后不允许进行TV切楔(并列)?
(3)110KV TV故障怎样断开TV?
(九)电流互感器运行
(1)怎样检查TA二次侧开路?
(2)为什么TA二次侧至少应有一点要可靠接地?
(十)高压断路器及操作机构运行
(1)H-GIS组合电器巡视时应重点检查什么?
(2)真空断路器触头四周并无气体介质,为什么分闸时会产生电弧?靠什么原理灭弧?
(3)SF6气体无毒,为什么检查SF6气体洲漏时要戴防毒面罩?
(4)液压操作机构正常运行液压升高可能有哪些原因?有何危害?
(5)为什么弹簧操作机构断路器必须做慢分、慢合试验?
(6)长期停运的断路器在投运前应注意什么问题?
(十一)隔离开关运行
(1)对于电动操作的隔离开关,如果出现拒分、拒合应如何处理?
(2)电动分、合隔离开关,若燃弧后突然停止应如何处理?
(十二)避雷器运行
(1)发生避雷器异常怎样将它切除?
(2)洲漏电流增大有哪些原因?若不断增大如何处理?