我国现在电网质量至少有三个方面会引起脱扣器发生故障现象:1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。2、 欠频使脱扣器电容损坏
1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏
在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。
2、 欠频使脱扣器电容损坏
在广东区电网较易发生欠频现象。有一家万能式断路器生产厂商的产品,在广东某区
域应用一段时期后,发生欠电压烧毁事故引起投诉,更换新元器一段时间后又发生同样事故。生产厂商将其供方请到现场进行分析处理,经检测,其电网电源严重欠频,频率只有24H2,因此引起正常交流电容过热烧毁事故,频繁反复出现,得不到根治。
3、 电压波动幅度大引起脱扣器线圈烧毁
尤其是在一些化工、冶金等重负荷企业,正常运行时电网设备都在运行,电网电压处于正常水平。如400V低压系统中,电压会在380V~420V左右波动,其电压波动幅度在380V脱扣器的85%Ue~110%Ue允许范围内,万能式断路器为主控制开关也会正常运行。一旦运行设备大批停用,如晚上或节假日里,电网电压就会上升到460V~470V,造成脱扣器在非正常过压下运行,因此会发生欠电压脱扣器线圈烧毁事故。