132kw电机直启动,选多大电流的接触器
qq_1436090314419
2015年07月05日 18:14:19
来自于断路器
只看楼主

132kw电机直启动,选多大电流的接触器。查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢汪18010718011

132kw电机直启动,选多大电流的接触器。

查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢

汪18010718011
wd0577
2015年07月06日 11:04:54
2楼
CJX2-400
回复
临阁看风
2015年07月06日 12:36:54
3楼
315或者400A
回复
qq_1436151262778
2015年07月06日 14:42:20
4楼
非常感谢!:handshake
回复
qq_1436151262778
2015年07月06日 14:48:28
5楼
wd0577 发表于 2015-7-6 11:04 CJX2-400用的是380v 的,用施耐德的接触器没有问题把,谢谢
回复
hfutjufeng
2015年07月08日 10:31:51
6楼
施耐德直接联系对方技术 可能315就够了 国产的最少400,推荐CJ20-400,耐操便宜,要有安全距离
回复
cow1469758484269
2016年07月29日 10:20:23
7楼

国产我用了正泰cj20-400的星三角启动方式不行启动按钮一按,接触器啪啪啪的冒火花,原来是西门子的3tf52,现在还停这呢,不敢试了,高手们给个建议,确定电机是好的
回复
czx2llp
2016年07月31日 21:22:40
8楼
30KVar电容就地补偿他2组.
回复
同道者已难寻
2016年08月05日 12:52:26
9楼
最好还是加上一个软启动器吧,这样保险些。。
回复
木易猛
2016年08月19日 08:09:54
10楼
谢谢楼主提供的学习资料。
回复
cs12306
2016年08月24日 16:26:00
11楼
最好不要直启,你的电机太大了,想省钱就整个星三角降压,或者弄个软起也行,要是负荷很重要弄个变频器就更好了
回复