132kw电机直启动,选多大电流的接触器。查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢汪18010718011
132kw电机直启动,选多大电流的接触器。
查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢
汪18010718011
2楼
CJX2-400
回复
3楼
315或者400A
回复
4楼
非常感谢!:handshake
回复
5楼
wd0577 发表于 2015-7-6 11:04 CJX2-400用的是380v 的,用施耐德的接触器没有问题把,谢谢
回复
6楼
施耐德直接联系对方技术 可能315就够了 国产的最少400,推荐CJ20-400,耐操便宜,要有安全距离
回复
7楼
国产我用了正泰cj20-400的星三角启动方式不行启动按钮一按,接触器啪啪啪的冒火花,原来是西门子的3tf52,现在还停这呢,不敢试了,高手们给个建议,确定电机是好的
回复
8楼
30KVar电容就地补偿他2组.
回复
9楼
最好还是加上一个软启动器吧,这样保险些。。
回复
10楼
谢谢楼主提供的学习资料。
回复
11楼
最好不要直启,你的电机太大了,想省钱就整个星三角降压,或者弄个软起也行,要是负荷很重要弄个变频器就更好了
回复