基础梁、板在承台内的做法疑问
mudong
mudong Lv.3
2015年07月03日 16:20:51
来自于地基基础
只看楼主

经常见基础梁或板的底筋设计为锚入基础承台内La,但基础承台的底筋没有上弯(如下图左侧做法),是否不合理?是否应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接呢?

经常见基础梁或板的底筋设计为锚入基础承台内La,但基础承台的底筋没有上弯(如下图左侧做法),是否不合理?是否应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接呢?
2.jpg

2.jpg

免费打赏
曾晓峰
2015年07月03日 17:12:44
2楼
应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接,因左侧做法钢筋未锚入钢筋砼构件内,要使钢筋不被拨出素砼就要受拉。
回复
mudong
2015年07月07日 09:22:43
3楼
曾晓峰 发表于 2015-7-3 17:12 应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接,因左侧做法钢筋未锚入钢筋砼构件内,要使钢筋不被拨 …嗯,我也是这样觉得的,如果没有大的水浮力我觉得可以按图左侧,但一些设计院的图纸无乱什么情况都按左侧考虑
回复
lj9508
2015年07月17日 17:18:42
4楼
左边应和右边作法一样
回复