特高压交流输电的优点和缺点的探讨
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年07月03日 07:03:00
只看楼主

直流输电的优势在于:1、输送功率相同时,直流输电所用的线材仅为交流输电2/3 ~1/2 。直流输电采用两线制,可以以大地和海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3;同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也小。2、在输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起的损耗。

直流输电的优势在于:
1、输送功率相同时,直流输电所用的线材仅为交流输电2/3 ~1/2 。直流输电采用两线制,可以以大地和海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3;同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也小。
2、在输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起的损耗。
3、直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行。交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50hz ,但实际上常产生波动。这两种因数常引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很能够强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故。在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超地300km,而直流输电线路互连时,它两端的的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整。
这是非常重要的一点。
4、直流输电发生故障的损失比交流输电小。两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧线路发生短路时,另一侧要向一侧输送短路电流,因此使两系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关,而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故则交流系统的短路电流与没有互连时一样,因此不必更换两侧原有开关及载流设备。
在直流输电线路中,各极是独立调节和工作的,彼此没有影响。所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能。但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。