设置了事故通风的含有爆炸性气体的厂房,是否仍然不允许用暖风机?
设置了事故通风的含有爆炸性气体的厂房,是否仍然不允许用暖风机?
2楼
没人会?
回复
3楼
应该不许用吧,设计了事故通风并不意味着一切都安全啦。
回复
4楼
该暖风机的进风条件?全新风还是循环风?
回复
5楼
问题已解决,谢谢。
回复
6楼
nk,讲讲,学习一下
回复
7楼
呵呵,答案就是不允许,因为气体探测器不可能保证厂房内任意一点的气体浓度都低于爆炸下限。
因此最后改为热水辐射板供暖。
回复
8楼
可以全新风加热送暖,不允许使用循环空气
回复
9楼
> 可以全新风加热送暖,不允许使用循环空气
在不能充分知道气体燃点沸点、进风出风工况、电热还是水热还是汽热、热媒温度的情况下?你就敢用?
回复
10楼
用散热器或防爆电暖器不行吗?
回复
11楼
厂房12米,散热器效果不好,电暖器耗电。因此用热水辐射板。
回复