设置事故通风前提下是否也不能用暖风机?
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年10月25日 10:40:23
来自于通风排烟
只看楼主

设置了事故通风的含有爆炸性气体的厂房,是否仍然不允许用暖风机?

设置了事故通风的含有爆炸性气体的厂房,是否仍然不允许用暖风机?
免费打赏
vincent_nk
2007年10月26日 11:53:08
2楼
没人会?
回复
shishipingzhu
2007年11月28日 09:42:27
3楼
应该不许用吧,设计了事故通风并不意味着一切都安全啦。
回复
张三
2007年11月28日 10:06:00
4楼

该暖风机的进风条件?全新风还是循环风?
回复
vincent_nk
2007年11月28日 11:11:11
5楼
问题已解决,谢谢。
回复
the3rday
2007年11月29日 10:38:33
6楼


nk,讲讲,学习一下
回复
vincent_nk
2007年11月29日 10:47:43
7楼
呵呵,答案就是不允许,因为气体探测器不可能保证厂房内任意一点的气体浓度都低于爆炸下限。
因此最后改为热水辐射板供暖。
回复
yzh0142
2007年11月29日 13:57:41
8楼
可以全新风加热送暖,不允许使用循环空气
回复
libo2000
2007年11月29日 16:54:02
9楼
> 可以全新风加热送暖,不允许使用循环空气
在不能充分知道气体燃点沸点、进风出风工况、电热还是水热还是汽热、热媒温度的情况下?你就敢用?
回复
yindequan
2007年11月30日 09:24:15
10楼
用散热器或防爆电暖器不行吗?
回复
vincent_nk
2007年11月30日 09:44:09
11楼

厂房12米,散热器效果不好,电暖器耗电。因此用热水辐射板。
回复