目前配网开关设备还存在一些问题:  1、环网柜绝缘介质选择(空气、固体、SF6、N2等)。目前以充气绝缘为主,充气柜在整体运行情况上要好于空气柜和固体绝缘柜。  2、环网柜差异化设计。我们也接触到一些情况是环网柜在一些潮湿地区一旦电缆封阻不严格,有潮湿上升进入到电缆室,就会出现电缆绝缘问题。西北一些风沙大的地区,虽然在室内,但防护等级低,内部积沙情况严重。企业要考虑成本,这个时候根据供货区域有一定的差异化设计。

目前配网开关设备还存在一些问题:
  1、环网柜绝缘介质选择(空气、固体、SF6、N2等)。  3、充气式、固体绝缘环网柜的运行维护压力大。
  4、固体绝缘屏蔽层。最早出现的固体绝缘环网柜部分企业没在绝缘件上装设屏蔽层,内部出现很多的绝缘放电,后来提出绝缘件上加装良好接地的屏蔽层。从现场情况来看,屏蔽层做得非常不好,基本上是“摸着有、用着无”的感觉。
  5、固体绝缘环网柜的固体材料劣化和老化特性。这种要长期材料积累和实验支撑,目前没有完整系列的支撑材料。
  6、固体绝缘环网柜的额定参数及序列化问题。现在固体绝缘环网柜额定电流比较小,使用过程中存在一些问题。
  7、固体绝缘环网柜的环保性。如果在事故情况下,固体绝缘材料易燃烧,产生有毒气体也是很多的。考虑到未来固定绝缘环网柜在退役以后,充气柜存在一些环保问题,对环保也是一个制约因素。
  8、柱上油断路器的功能设置。这些年环网柜开关方面一直进行无油化改造,油开关已经非常少了,时间也特别长,因为也没出什么问题,不在一些重要节点上,所以没有强制性的更换。但还是有一些问题值得注意。
  9、柱上真空断路器安装地点的短路容量。真空断路器主要是有稳定性的优点,基本上装上十年再进行检修。但现在发展的比较快,短路容量是有所增长的,真空断路器是否能满足,还需要值得注意的一个问题。
  10、柱上SF6断路器的密封性能。有些地区密封性能不太好,主要投入一两个月,密封出问题的比较多。
  11、柱上SF6断路器的适用区域。这也是差异化设计的问题,SF6断路器有低温液化的问题,而且柱上断路器都在室外,东北和西北严寒地区可能在冬天会发生液化,就导致绝缘、灭弧性能的下降,或多或少产生对开断能力的影响。所以在一些低温地区建议柱上SF6断路器要慎用。
  12、柱上开关出线套管材质。长期在户外晒着,瓷套管相对好一些。目前也在对硅橡胶套管开展一些研究。