养老院消防改造,增加喷淋系统但无高位水箱
shungin
shungin Lv.5
2015年07月02日 10:51:57
只看楼主

2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?

2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?


免费打赏
f199110
2015年07月10日 00:13:22
2楼
直接用市政给水管取代增压稳压设施
回复
lichangan1000
2015年07月10日 17:03:25
3楼
看字喷规范,里面有要求。
回复
f199110
2015年07月11日 14:13:05
4楼
3立方,这是有效容积,气压罐总容积得12立方左右了