架空线路运行中预防事故发生应采取哪些措施?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月02日 10:25:00
只看楼主

架空线路露天架设,经常遭受各种外界因素的影响,架空线路在运行中出现事故较多,应加强巡视和维护。一般采用定期、特殊、故障和夜间巡视的方式。(1)定期巡视,应根据线路的电压等级、运行状况、周围环境的变化等因素确定,一般不分高、低压线路。每月巡视一次,如果运行良好,可适当地延长。对地埋线路,每半年巡视检查一次。(2)特殊巡视是在气候发生急剧的变化(如大风、雷雨、大雾、大雪和严冻等)或遇自然灾害(如滑坡、洪水、地震和火·751·灾等),以及重大政治活动、节假日时期,作为特殊情况而增加的巡视,并针对性地采取一些措施。

(3)故障巡视是指线路发生故障时(跳闸或接地现象),为寻找故障点及了解故障的性质,及时组织的巡视检查。检查时常采用优选法重点检查,以快速查明故障点及原因。
(4)夜间巡视是利用夜间黑暗的自然条件,检查线路中的绝缘子和导线接头有无闪络、发红和火花等现象,最好选择在负荷高峰。
除上述几种巡视外,对新建或扩建的架空线路,在投运前一周内应进行全线巡视。

巡视检查时应注意以下情况:
(1)检查架空线路沿线情况,注意周围环境有无异常现象(如建房、挖沟、取土、爆炸、堆放易燃易爆物品和河水冲刷等)。
(2)检查导线与电杆情况,杆身、横担有无倾斜,铁件有无锈蚀情况。木电杆、木横担有无开裂、腐朽,水泥杆有无裂纹和水泥脱落,各部件是否固定牢固。导线有无断股、锈蚀,与附近房屋建筑、树木距离是否合乎规定标准。绝缘子有无损坏(脏污、裂纹、烧伤等),导线有无松弛。
(3)检查拉线情况(锈蚀、断股、松弛等),拉桩是否下沉,拉线有无妨碍交通。
(4)检查防雷与接地装置情况,避雷器有无裂纹和闪络现象、放电间隙是否合格、接地线是否有断线、连接点是否牢固、接地装置有无外露等。