工业厂房空调送风用哪种风口比较好?
gdyangxinzhi
2004年12月08日 16:57:26
来自于中央空调
只看楼主

请教:有一厂房长62米,宽42米,高6.5米。如设计空调送风,不知用什么风口较合理?用格栅风口送风可以吗?请各位高手不吝赐教!谢谢!

请教:有一厂房长62米,宽42米,高6.5米。如设计空调送风,不知用什么风口较合理?用格栅风口送风可以吗?请各位高手不吝赐教!谢谢!
jswgq-55
2004年12月08日 17:17:35
2楼
如何设置风口和你的管道布置、空间有关,允许多大风速等相关。要求详细一点,细一点。
回复
cnbbzz
2004年12月09日 08:23:09
3楼
如果顶送用旋流
回复
christie_ps
2004年12月09日 12:16:29
4楼
6.5米不是很高,一般可用散流器和旋流~~
回复
gdyangxinzhi
2004年12月09日 12:19:48
5楼
我原设计采用的也是旋流风口,但此风口选型不太好选(资料参数不详),且风口较贵.后我们经理说改用百叶格栅风口送风,我认为不妥,不知各位认为是否可行?请指教!
回复
gdyangxinzhi
2004年12月09日 12:33:40
6楼
哪位朋友有旋流风口方面的详细资料,不知肯否邮一份到我邮箱.谢谢!我的邮箱地址:gdyangxinzhi@163.com
回复
cnbbzz
2004年12月11日 09:59:23
7楼
也有用百叶格栅的,在一个展览馆看到过
回复
zenghh
2004年12月11日 10:06:48
8楼
散流器肯定不行了,用旋流风口的确很好
回复
zwxdh
2005年12月19日 19:30:15
9楼
旋流风口
回复

相关推荐

APP内打开