因为我是新手,才工作的,所以对循环冷却水系统的水质及解决方法不大清楚,希望各位指导下.现有工业循环冷却水出现高硬度低碱度的问题,具体的水质如下:补水:ph 7.32 浊度 1.6 钙离子(以碳酸钙记) 164.13 总碱度 70.07 电导率 598循环pH 7.51 浊度 2.3 钙离子(以碳酸钙记) 264.42 总碱度 40.04 电导率 818这个水出现了高硬度低碱度的问题,出水标准为钙离子(以碳酸钙记) 280 已要到达这个临界点了.不知道有什么方法可以升高碱度降低硬度.铁现在是2.3.
因为我是新手,才工作的,所以对循环冷却水系统的水质及解决方法不大清楚,希望各位指导下.
现有工业循环冷却水出现高硬度低碱度的问题,具体的水质如下:
补水:ph 7.32 浊度 1.6 钙离子(以碳酸钙记) 164.13 总碱度 70.07 电导率 598
循环pH 7.51 浊度 2.3 钙离子(以碳酸钙记) 264.42 总碱度 40.04 电导率 818
这个水出现了高硬度低碱度的问题,出水标准为钙离子(以碳酸钙记) 280 已要到达这个临界点了.不知道有什么方法可以升高碱度降低硬度.铁现在是2.3.
对于这几个离子的关系的判断应依据什么关系来判断是否正常,及结垢和腐蚀关系?
请大家教教我.谢谢!
2楼
PH 6-9 最好是8-9 浊度20以下 钙离子(以碳酸钙记) 未加药剂时<200 铁<1
你公司现在的水质是属于结垢型水质带一定的腐蚀型,这样会引起设备的结垢,影响传热效率,使设备老化等等问题:
现在有两个对策:
1加大排污,也就是排水;(这种起到一定的效果, 用水量大,成本高)
2加水处理药剂:防腐阻垢剂,提高浓缩倍数.使水质不易形成钙垢与腐蚀.(这种效果较好)
如果你们公司的冷却水系统再不经过处理的话将影响设备的使用效率与使用寿命.
如果有需要可以联系我,我的邮箱:ssl_15@163.com 电话:15801737945
回复
3楼
冷却水循环后易带来什么问题?
腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循环后易带来的问题之一。
结垢:水在冷却塔中蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。
粘泥垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。
冷却水的循环使用对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥问题要比使用直流水严重一些或严重得多。因此,循环冷却水如果不加以处理,则以上问题的发生将使换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,并使生产工艺条件处于不正常状况。现代的一些工厂,为了提高传热效率的需要,换热器的管壁很薄,并且严格控制污垢的厚度,换热器一旦发生腐蚀或结垢,尤其是局部腐蚀的发生,将使换热系统必须综合解决腐蚀、结垢和粘泥(微生物)三个问题。
冷却水的化学处理是用加入化学药品的方法来防止循环冷却水系统腐蚀、结垢和粘泥等问题的产生。常用的处理药剂有缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂等。
顺便问下是日资企业吗?
回复
4楼
你的指标怎么都这么低啊,是不是南方的水?
回复
5楼
你的水质属于强腐蚀性水质。可提高浓缩倍数到4-5.添加阻垢缓蚀剂来达到阻垢缓蚀的目的。水处理上更要重视缓蚀问题。
回复
6楼
多谢大家指教
谢谢了
回复