三相组合式过电压保护器接线注意事项
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年07月01日 11:24:00
只看楼主

一、户内型三相组合式过电压保护器可以安装在各种不同型号的开关柜内,该类产品除直接与开关柜“A”、“B”、“C”三相及接地相(“D”相)相连的部分为裸导体外,其余部分被绝缘体封闭,因此三相组合式过电压保护器的相间、相对地(柜体)的距离及对柜体安装空间要求相应较小,可直接安装在开关柜的手车底盘内或互感器室内。二、三相组合式过电压保护器在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,需注意:a) 三相组合式过电压保护器A、B、C三相的线鼻子在安装到系统相应的三相装头上时,线鼻子的金属裸露部分不得超出装头的外沿,以免缩小相间安全距离;

一、户内型三相组合式过电压保护器可以安装在各种不同型号的开关柜内,该类产品除直接与开关柜“A”、“B”、“C”三相及接地相(“D”相)相连的部分为裸导体外,其余部分被绝缘体封闭,因此三相组合式过电压保护器的相间、相对地(柜体)的距离及对柜体安装空间要求相应较小,可直接安装在开关柜的手车底盘内或互感器室内。
二、三相组合式过电压保护器在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,需注意:
a) 三相组合式过电压保护器A、B、C三相的线鼻子在安装到系统相应的三相装头上时,线鼻子的金属裸露部分不得超出装头的外沿,以免缩小相间安全距离;
b) 三相组合式过电压保护器的三相电缆之间(包括相对地)不得交织,三相组合式过电压保护器在安装时,其高压电缆的走线应尽量按照裸线来考虑柜内的绝缘水品,其自由摆动范围应在绝缘安全范围内,与异相或地电位的最小距离不得小于国标要求的70%,以免发生局部放电现象;
c) 三相组合式过电压保护器电缆长度若过长,应将电缆按‘S’形绑扎,绑扎时,应充分考虑延面爬电、相间局放等安全因素;
d) 三相组合式过电压保护器严禁手提电缆,同时要注意避免高压电缆被锐器割破。