请问有个住宅面积187562平米,地下车库34600,公共建筑面积10000平米的小区选用8台1000KVA的变压器够用不
请问有个住宅面积187562平米,地下车库34600,公共建筑面积10000平米的小区选用8台1000KVA的变压器够用不
2楼
大概要9500KVA
回复
3楼
按地下室15W/平,住宅30W/平,公建40W/平,总的容量为6545kW,变压器负荷率达到80%完全没问题,但这只不过是规划时的估计,施工图必须准备计算!
回复
4楼
序号 名称 装机容量(KW) 需要系数 功率因数有功功率(KW) 无功功率(KVA) 负荷密度(W/㎡)
1 住宅建筑 9378 0.6 0.85 5627 3489 50W/㎡
2 商业建筑 304 0.7 0.85 213 131 80W/㎡
3 公共建筑 565 0.7 0.85 396 245 100W/㎡
4 地下车库 692 0.7 0.8 484 363 20W/㎡
5 其他 300 0.9 0.8 270 203
6 小计 11239 0.84 6990 4431
7 同期系数0.95 6640 4210
8 补偿电容 2125
9 补偿后 0.95 视在功率=6959KVA
回复
5楼
方案设计阶段没必要这样吧?楼上的,采用单位面积法大概估一下就可以了!
回复
6楼
其实关键还是住宅的同时需用系数的选取,楼主取0.6太大了。估计4x1000KVA变压器就足够了。
回复
7楼
初步估计,大概需要10000kVA容量的变压器。。。
回复
8楼
小区选用8台1000KVA的变压器仅够存住宅用电。
其他物业,商业用电,还得设立专变的。
所以大概总容量需要10000kVA.
回复
9楼
我也想的8*1000KVA是小了点,选用8*1250可能比较合适点
回复
10楼
虽然是小区规划设计,但还是仔细推敲一下系数的选取,误差别太大哟....