关于钢结构固定支架的钢柱翼缘朝向的问题。急,急急!!!
rjw95311
rjw95311 Lv.2
2015年06月30日 17:52:40
只看楼主

最近做到一个工业管道的项目,其中有支架二十多根,滑动支架还好,没有异义。但是到固定支架,我因为有看到其他大的设计院的图纸,他们的钢柱型钢的翼缘都是放在横向(垂直于管道的方向)。我也这样放了,可是审图的人说是应该把翼缘放在纵向(顺着管道的方向)。我感觉大的设计院都是省部级的设计院啊,他们的图纸全都是按翼缘放在横向,应该是对的。我个人分析应该是柱在横向偏心受压,所有那样放钢柱。不知道是不是这样,还是有其他的原因,请前辈们指教!!!

2015年07月01日 09:30:55
2楼
以节省材料为前提,没有定式,根据计算结果确定截面的放置方向。
回复
青青鸟
2015年07月01日 10:08:32
3楼
钢柱型钢的翼缘垂直于管道的方向是对的,工业管道大都温度应力很大,受力方向应绕强轴方向
回复
jszxwsw
2015年07月02日 08:51:46
4楼
能解决受力变形即是正确方案,如两侧变形量相等则固定支架也不受水平力