问个补偿器的问题,大家不要见笑
wudacl
wudacl Lv.2
2015年06月30日 17:15:24
来自于采暖供热
只看楼主

第一个: 方形补偿器的自由臂(导向支架至补偿器外臂的距离),一般为40倍公称直径的长度,中自由臂的意思是导向支架至补偿器的距离,是两端都是如此么?如果是DN400的管,岂不是16m的距离都没有支架?第二个:方形补偿器设置在垂直段,是否需要考虑自重?请各位达人帮忙解惑,谢谢。本人非本专业,也许问题比较白,请不要见笑。

第一个: 方形补偿器的自由臂(导向支架至补偿器外臂的距离),一般为40倍公称直径的长度,中自由臂的意思是导向支架至补偿器的距离,是两端都是如此么?如果是DN400的管,岂不是16m的距离都没有支架?
第二个:方形补偿器设置在垂直段,是否需要考虑自重?

请各位达人帮忙解惑,谢谢。本人非本专业,也许问题比较白,请不要见笑。
免费打赏
wudacl
2015年06月30日 17:40:56
2楼
问题没有人解答么
回复
wudacl
2015年07月01日 08:14:55
3楼
各位达人,帮帮忙呀
回复
jenket123
2015年07月13日 16:33:53
4楼
不一定,这个要看你的补偿量
回复
jenket123
2015年07月13日 16:36:26
5楼
中小型热电站手册是有这个数值,但是也只到DN250为止,具体情况具体分析
回复
zxb1951
2015年07月16日 12:43:50
6楼
不明白自由臂有何意义,推力计算好像用不到它,有时设计要求导向支架就设在外伸臂两侧,对管道应力似乎并没什么影响
回复
青岛李宗荣
2015年07月20日 20:40:20
7楼
可以采用滑动支架或滚动支架以保证管道承重和位移。
回复
wltzhch007
2015年07月28日 15:26:59
8楼
并不是每有支架,不设导向支架,承重支架还是要设的。
回复
wx_1603357313618
2021年04月20日 22:28:09
9楼

压力管道设计手册:在矩形补偿器两侧4DN处,应装设导向支架。

回复
wx_1603357313618
2021年04月20日 22:41:32
10楼

1.pngDN200的管。首先外伸臂1000处装了导向支架。另外外伸臂11000处也装了导向支架。

回复

相关推荐

APP内打开