钢结构雨篷外挑7.2米
headser
headser Lv.2
2004年12月08日 15:57:34
只看楼主

一个装饰公司施工的雨篷。用铝塑板12kg/m2,4米一个雨篷梁,用L40*4的角钢焊接成根部300,端部150的钢屋架,行不行

一个装饰公司施工的雨篷。用铝塑板12kg/m2,4米一个雨篷梁,用L40*4的角钢焊接成根部300,端部150的钢屋架,行不行
免费打赏
yuleicccc
2004年12月09日 12:16:20
2楼
这需要计算呀 凭感觉没什么问题 是不是说外挑7.2米 挑的太大了吧 我还没见过
回复
autocadboy
2004年12月16日 12:38:18
3楼
钢结构挑7.2m不算太大
回复
cxn106
2004年12月18日 15:32:34
4楼
设置拉杆了吗?最好计算一下。
回复
sbcsl
2004年12月25日 13:32:10
5楼
没有拉杆,戏不大。
回复
219wlyy
2004年12月31日 10:48:20
6楼
需要计算呀 凭感觉没什么问题 是不是说外挑7.2米 挑的太大了吧 我还没见过
回复
219wlyy
2004年12月31日 10:48:31
7楼
需要计算呀 凭感觉没什么问题 是不是说外挑7.2米 挑的太大了吧 我还没见过
回复
lidan8305
2005年08月18日 21:39:46
8楼
各位,打搅一下,我上次看到的一套12张的很好看的图片跑哪去啦?