电气施工1、结构预留预埋从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。接线盒的防腐及时。接线盒的封堵正确,且有标识。2、配电箱柜安装配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子)
电气施工
1、结构预留预埋
从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。
结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。
接线盒的防腐及时。
接线盒的封堵正确,且有标识。
2、配电箱柜安装
配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。
配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子)
配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板。
配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm。
3、桥架安装及防火封堵
线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面。
线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线。
桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密。
桥架穿过墙体时的做法。
线槽安装观感良好。
成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况。
4、电气器具的安装
开关的底边标高、间距应一致。
同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm。
开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心。
成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。
5、防雷接地施工
设备外壳应采用软连接与接地干线可靠连接;不得利用金属线槽做接地接续导体,金属支架也应可靠接地连接。
避雷网安装平整、顺直,与支架紧固无遗漏。
屋面不在接闪器保护范围内的构筑物应增设防雷设施。
接地干线扁钢应与配电室金属门的接地扁钢、门口地下过门预留的接地扁钢干线焊接牢固。
电动机的PE线在接线盒内可靠接地,机房内设置LEB端子时,设备金属外壳、电源管、金属支架均应与LEB端子连接。
每个等电位端子箱门上应有明显标记。
二、管道及通风工程
1、水管道安装
1)成排管道安装。
2)成排管道安装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上。
3)吊架间距应满足最小管道规定要求。
4)吊架顺直固定牢固。
1)成排立管安装,应垂直。
2)支架高度一致。
3)如有保温管道应留出保温间距。
1)空调立管支架安装,空调管道与支架接触必须加木拖。
2)支架固定在地面上。
3)管道与支架间距必须大于保温层的厚度。
1)管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求。
2)焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。
3)管道对口应平直,间隙符和要求。
2、风管道安装
1)风管系统安装位置正确、支、吊架构造合理。
2)风管吊装应水平,吊架垂直。
3)保温风管应加木拖,木拖厚度不小于保温材料厚度。
4)吊架间距不大于3m。
1)风管水平度为3‰,垂直度应为 2‰,总体偏差均不大于20mm。
2)风管吊架间距不得大于3m。
3)风管外观平整无变形,并排风管吊架在同一直线上、法兰完整,整体观感良好。
1)风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。
2)软管连接长度为150-250mm。
3)软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。
4)不得使用软连接做变径使用。
1)防火阀安装应单独加支吊架。
2)防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
3)防火套管安装间隙均匀、填充密实。
3、水管及风管保温
1)管道保温平整,过度部分均匀。
2)管道法兰应单独保温。
3)保温材料各接口严密。
1)风管保温平整,棱角清晰。
2)法兰单独保温。
3)各接口粘接严密。
1)整体观感效果好。
2)法兰处应单独保温。
3)接口处应顺水。
4、设备及部件安装
1)水泵安装位置正确,水泵垂直。
2)水泵减振安装符合设计要求。
3)水泵及管道油漆涂刷均匀。
4)管道穿墙处密封合理,严密不漏。
1)成排设备安装应布置合理,相同型号设备及配件应位置在一条直线上,标高相同,压力表朝向一致。
2)设备出入口管道支架布置合理。
3)减振器应全部露在基础外面。
1)风机减振采用橡胶垫减振,橡胶垫全部露在瓷砖面上,符合要求。
2)避免橡胶减振垫被基础埋里,起不到减振效果。
1)空调机组安装应保证机组的水平度。
2)空调机组安装应按设计要求加减振垫。
3)空调机组的各段连接应严密不漏风。
4)空调机组的排水管应加返水弯。
5)在安装之前应考虑过滤器的检修空间,以便检修。
1)消防箱内器材码放整齐。
2)消火栓栓口超外,在门开启侧。
3)消火栓距地高度1.1M,允差20mm。
4)消防箱体安装垂直度不大于3mm。
5)消防箱内清洁,管口与箱体接合处应封堵严密光滑。
1)风口安装位置正确,与顶板接触紧密。
2)风口百叶调整灵活。
3)水平安装风口水平度为3‰,总偏差不大于20mm。
4)垂直安装风口垂直度为2‰,总偏差不大于20mm。
5、标识及刷漆
1)管道油漆涂刷均匀,漆膜厚度符合要求。
2)管道油漆无流坠,无漏涂,符合规范要求。
3)设备油漆应根据设计及厂家要求进行定色,刷漆时应均匀,无流缀,无漏涂,油漆颜色一致。
1)管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。
2)采用油漆涂刷颜色要正确。
3)用色环时色环应间距均匀,分布合理。
4)成排管道表识应排列整齐美观。
5)设备标识应固定牢固,高度合理。
水泵房整体效果
6、机电与土建配合部位
管道穿墙及穿楼面的跟部设置护口。
水立管穿楼板处,在立管根部处做成方形或圆形水泥挡水台,以免根部积水、渗漏。
屋顶风机基础贴砖。
风管穿墙处理。
屋面基础、支架,出屋面管道做支墩处理。
空调机房管道出墙做法。
水泵机房支架和排水沟做法。
1)地漏位于地面最低处。
2)地漏应低于地面5mm。
3)地漏与周边接触严密,无破损。
1)冲洗阀应垂直。
2)蹲便器安装平整牢固、居中。
1)坐便器安装应牢固可靠。
2)所有螺栓全部是镀锌件。
3)水箱螺栓不小于M10,地脚螺栓不小于M6。
4)安装排布地砖居中。
1)成排卫生洁具安装应标高一致。
2)成排卫生洁具安装间距均匀。
3)感应器尽量居于墙砖中心,整齐美观。
4)卫生洁具配件应垂直,高度朝向一致。