操作电源对变配电所的安全可靠运行起着极为重要的作用,正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;事故状态下,在母线电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作,所以要求充分可靠,容量足够并具有独立性。 操作电源按其性质分,有直流操作电源和交流操作电源两大类。 变配电所的操作电源是供高压断路器控制回路、继电保护回路、信号回路、监测装置及自动化装置等二次回路所需的工作电源。 目前在较重要的中、大型变配电所选用的直流操作电源大多为带免维护铅酸蓄电池或镉镍电池组储能的硅整流电源或高频开关电源成套装置。 由于蓄电池组本身是独立的化学能源,因而具有较高的可靠性。
小型10kV配变电所一般采用弹簧操动机构,且继电保护也较简单,则可以选用交流操作电源,可以从所用变压器或电压互感器取得220V电压源,从电流互感器取得电流源。
二、交流操作电源
当一次系统发生故障时,交流电压可能会大大降低或消失,电压互感器二次侧电压也随之降低或消失,因此,用电压互感器作交流操作电源只能作为断路器正常跳合闸以及油浸式变压器瓦斯保护或干式变压器温度保护的工作电源。相反,电流互感器对于短路故障、过负荷都非常有效,可以它为操作电源来实现过电流保护,作用于断路器操动机构上的电流脱扣器动作,使断路器自动跳闸。通常变电所都采用这种操作方式。
目前,也有配变电所采用不间断电源UPS作为交流操作电源的方案。由于提高了电压源的可靠性,可采用分励脱扣器跳闸的保护方式,而省去用电流脱扣器跳闸的方式,从而免去交流操作继电保护中特有的电流脱扣器可靠性校验和强力切换接点的容量校验,使继电保护及继电保护测试趋于简单。