求前辈,高手指点!!!!!
wzfcord
wzfcord Lv.2
2015年06月29日 09:59:09
来自于大气治理
只看楼主

本人做了一套镀锌废气的处理系统,吸收系统如图片所示,但安装运行后,就左边,也就是相邻的两个槽子吸风效果极差,求指点是哪里设计的不合理,如何改进!!!!!

本人做了一套镀锌废气的处理系统,吸收系统如图片所示,但安装运行后,就左边,也就是相邻的两个槽子吸风效果极差,求指点是哪里设计的不合理,如何改进!!!!!
免费打赏
村头木匠
2015年06月30日 10:49:16
2楼
呀!PP的啊,吧中间吸风罩的孔挡几个再试一下。
回复
yzfeng321
2015年06月30日 16:01:36
3楼
阻力不平衡。把吸到风的罩子堵几个孔看看效果如何
回复
攻城师82080
2015年07月01日 15:55:42
4楼
右边远反而好?
那检查管路是不是堵了吧
回复
yzfeng321
2015年07月09日 15:44:28
5楼
这问题解决了么? :lol
回复
wzfcord
2015年09月10日 16:01:45
6楼
yzfeng321 发表于 2015-7-9 15:44 这问题解决了么?没有,烂尾了。。。。想到方法都试了,就是不行,结论是只能换风机,可公司不愿再投钱,就只能是搁置啦
回复
wzfcord
2015年09月10日 16:04:32
7楼
攻城师82080 发表于 2015-7-1 15:55 右边远反而好?那检查管路是不是堵了吧确实右端好些,管道肯定是通常的,可能的原因就是吸收孔分布不合理,要不就是风机选型小了,项目现在是搁置了,没办法了
回复
wzfcord
2015年09月10日 16:05:23
8楼
yzfeng321 发表于 2015-6-30 16:01 阻力不平衡。把吸到风的罩子堵几个孔看看效果如何试过了,没什么太大作用,现在厂家就是觉得风机小啦
回复
wzfcord
2015年09月10日 16:07:02
9楼
村头木匠 发表于 2015-6-30 10:49 呀!PP的啊,吧中间吸风罩的孔挡几个再试一下。这个不都是pp的吗,这方法试啦,没什么效果,现在就觉得是风机的问题啊
回复
ximuliu
2015年09月11日 14:00:13
10楼
槽边式吸风罩,有平口式的,也有槽缝式的,楼主的吸风罩的吸风口感觉设计不合理,还有就是,处理效果不佳有可能是风机选型不佳,比如风量不够,静压过小都会导致吸风罩的功能大打折扣;:handshake
回复
qq_1441998083314
2015年09月12日 03:02:12
11楼
鍝ヤ滑浣犲偦浜嗭紝涓