中央空调系统及其安装施工浅析
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月27日 22:00:00
来自于中央空调
只看楼主

  一、前言  随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们营造一个人工的小气候。

  一、前言
  随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。  中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下
  产品型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式 涡旋式能效比(cop) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2每kw冷量耗电(w) 365 455 500 14 543每kw冷量消耗燃料折成标准煤量(克) 224.5每kw冷量消耗能量折成标准煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
  能效比是指消耗一定的电功率所产生的冷能与消耗的电功率的比值。用cop来表示它。这个比值里分子、分母的单位都是“kw”,但代表的意义却完全不相同,分子中的“kw”是冷量的单位,分母中的“kw”是指电功率。从上表中可以看出按能效比来选择主机设备的顺序是离心式→螺杆式→活塞式→吸收式→涡旋式。但实际选择主机不仅仅根据能效比来选择。还应根据国家的能源政策、投资费用,运行费用及制冷所需功率诸多因素来考虑。从能源政策来说,①国家鼓励提高电力在终端能源消耗比重。也就是鼓励采用电力来制冷或制暖。②降低煤炭在一次能源中的比重。煤炭除直接发电外,其它直接烧煤的场合将受到限制,尤其是在大城市中。③我国油气资源相对不足,但在天然气或煤气充足的地区,国家鼓励使用这种清洁能源,采用烧煤气或天然气直接燃烧型吸收式制冷(热)机组。
  我国幅员辽阔,各地能源条件不尽相同,但是在具备电力条件的地区首推使用电制冷(暖)产品。
  从设备投资费用来看
  产品型式 双效直燃型吸收式 离心式制冷加燃油锅炉制暖 双效蒸气型吸收式 风冷活塞式冷热机组 风冷螺杆模块式冷热机组 进口风冷螺杆模块式冷热机组相对价格% 67-72 80-87 100 110-115 120-125 160-165使用能源 燃油 电+燃油 燃煤 电 电 电
  由上表可知,双效直燃型吸收式自带燃烧室、热交换器可实现冷热分供,其设备相对投资较低。离心式制冷加燃油锅炉制暖,必须要加锅炉、热交换器,故其投资介于蒸气型及直燃型吸收式之间,各类风冷式冷热机组价格较高。
  从运行费用来看:
  按电价0.7元/kw.h、柴油2050元/t、蒸气53.5元/t、
  每月运行400小时来计算,运行费用如下
  产品型式 蒸气吸收式 离心式 直燃型吸收式 风冷活塞式 风冷螺杆式每kw制冷量电费 280元 279.8元 100 280元 280元每kw冷量消耗燃料费 416.7元 888元平均维修量 100元 21.7元 100元 26元 21.7元月总费用 796.7元 301.5元
  1268元 306元 301.7元
  上表中,月总费用是指1kw的制冷量400小时运行时间费用。从表中可见离心式费用量低,直燃吸收式费用最高。
  各类产品平均使用寿命如下
  型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式使用寿命 20~40年 8~14年 8~14年 小于10年
  上表中的使用寿命只是平均值,实际寿命与使用时间长短和维修保养关系很大。