我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,…… 因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?
我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,……
因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?
2楼
直埋宜用铠装铜芯YJV22型,加铠还可防鼠咬,不过不必复裹混凝土。
回复
3楼
可以加电缆保护管。
回复
4楼
谢谢二位!
请问10kv架空和地埋,哪一种材料贵,1公里大约贵多少?
还有一种方案,两相电拉上山,他们说也能达到十几千瓦,不知有何利弊?
回复
5楼
3km用35mm电缆?是yjlv还是yjv?
回复
6楼
是35平方毫米,是yjlv,怎么,有什么问题吗
回复
7楼
35的铠装铝芯电缆每米带保护管、土建、人工等大概200元/米
采用单相变压器是一个很好的节约成本的方法,国外用得比较多,国内较少
回复
8楼
你的架空是电缆吗!要是电缆就和地埋没什么区别了啊!架空应该是绝缘线!绝缘线当然比电缆那啥了!架空绝缘导线具有埋地电缆的优点,造价大约只有埋地电缆的二分之一。以1km为基本单位进行测算采用240mm2的埋地电缆,240mm2架空绝缘导线和LGJ-185平方毫米的裸导线的投资约为60万元,30万元和20万元。你自己看吧!
回复
9楼
低压3km线路,电压损耗不易满足要求,用电负荷多大(kW)?
回复
10楼
10到20kw
10kvyjlv-35mm电缆还分铠装和不是铠装的吗?是不是还有铝芯和铜芯之分?价格区别很大吗?
回复
11楼
低压3KM线路有些长,10多KW用的线径要保证电压不损失至少要70平方或25平方(取决于是单相还是两相380).
10KV高压YJV22电缆就是铜芯铠装的,如果是YJLV就是铝芯非铠装的.铠装与非铠装价格差3-4个点,铜与铝就差远了.
如果加上变压器的话初投资肯定是用高压投资大,但线损少,山上面用电也方便,有了变压器就有了380与220电源方便一些.
回复