桥梁转体施工要做哪些准备
qbqg31605
qbqg31605 Lv.8
2015年06月26日 21:42:00
来自于桥梁工程
只看楼主

  (1)转体附属施工  在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。  (2)清理滑道  ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个;  ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。  (3)箱梁不平衡力测试及配重  平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。

   (1)转体附属施工
  在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。
   (2)清理滑道
  ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个;
  ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。
   (3)箱梁不平衡力测试及配重
  平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。
   (4)设备测试
  ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测试和标定,并在厂内进行试运转;
  ②设备安装就位。按设备平面布置图将设备安装就位,连接好主控台、泵站、千斤顶间的信号线,接好泵站与千斤顶间的油路,连接主控台、泵站电源;
  ③设备空载试运行。根据千斤顶施力值(启动牵引力按静磨擦系数μs=0.1,转动牵引力,按动磨擦系数μd=0.05考虑)反算出各泵站油压值,按此油压值调整好泵站的最大允许油压,空载试运行,并检查设备运行是否正常,并在不同时间段,不同温度下进行设备的空载运行,及流量控制;空载运行正常后再进行下一步工作;
  ④安装牵引索。将预埋好的钢绞线牵引索顺着牵引方向绕上转盘后穿过千斤顶,并用千斤顶的夹紧装置夹持住,先用1-5KN逐根对钢绞线预紧,再用牵引千斤顶在2Mpa油压下对该束钢绞线整体预紧,使同一束牵引索各钢绞线持力基本一致;
  ⑤全面检查转体结构各关键受力部位(特别是中墩负弯矩处)是否有裂纹及异常情况,拆除所有支架后用全站仪对转体结构进行观察,监测时间要求达到2小时以上。
   (5)试转
  在上述各项准备工作完成后,正式转动前两天,进行结构转体试运转,全面检查一遍牵引动力系统及转体体系、位控体系、防倾保险体系等是否状态良好。试转时应做好以下两项重要数据的测试工作:
  ①每分钟转速,即每分钟转动主桥的角度及悬臂端所转动的水平弧线距离,应将转体速度控制在设计要求内;
  ②控制采取点动方式操作,测量组应测量每点动一次悬臂端所转动水平弧线距离的数据,以供转体初步到位后,进行精确定位提供操作依据。试转过程中,应检查转体结构是否平衡稳定,有无故障,关键受力部位是否产生裂纹。如有异常情况,则应停止试转,查明原因并采取相应措施整改后方可继续试转。
免费打赏
xiaoxiaogaofei
2016年08月11日 15:15:33
2楼
非常感谢楼主无私分享!
回复
co1469759893189
2017年01月12日 09:33:24
3楼
曾经做过两个转体桥梁的现场监控,现场操作如楼主所说一般,好资料
回复

相关推荐

APP内打开