配电室内设了明敷接地干线,还需要设等电位联结箱么
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2015年06月25日 12:25:51
只看楼主

如题,我看配电室沿墙面明敷一圈接地扁钢了,室内的配电柜配电箱金属外壳都采用连接线与扁钢相连了,还需要再设等电位联接箱么?我个人觉得这一圈扁钢已经起到等电位的作用了,而且也没有金属水管之类的东西进出配电室,另外配电箱配电柜与接地扁钢相连是采用镀锌扁钢好呢还是用软导线好呢?连接的方法是直接焊接,还是要设个接地柱或者接线板之类的东西呢?图集03D501-4上,有一种总等电位端子板的做法,如果用这种做法,是不是不用设一圈接地扁钢了呢?

如题,我看配电室沿墙面明敷一圈接地扁钢了,室内的配电柜配电箱金属外壳都采用连接线与扁钢相连了,还需要再设等电位联接箱么?我个人觉得这一圈扁钢已经起到等电位的作用了,而且也没有金属水管之类的东西进出配电室,另外配电箱配电柜与接地扁钢相连是采用镀锌扁钢好呢还是用软导线好呢?连接的方法是直接焊接,还是要设个接地柱或者接线板之类的东西呢?
图集03D501-4上,有一种总等电位端子板的做法,如果用这种做法,是不是不用设一圈接地扁钢了呢?
免费打赏
lyqyzp
2015年06月25日 16:29:49
2楼
坐等大侠批阅:P
回复
dianqi090101
2015年06月25日 17:13:12
3楼
个人认为不需要再设局部等电位箱,但是要确保扁钢与接地干线连接良好,就像电梯机房、水泵房也是这样。连接的方法一般都是直接焊接,要注意扁钢的搭接倍数及焊接质量。在配电房内设接地端子板就行。反正只要保证电气联通达到等电位要求就行啦。
回复
jinpcissy
2015年06月26日 10:40:15
4楼
dianqi090101 发表于 2015-6-25 17:13 个人认为不需要再设局部等电位箱,但是要确保扁钢与接地干线连接良好,就像电梯机房、水泵房也是这样。连接 …我觉得接地端子板跟等电位联结箱是一个意思啊,做法差不多嘛
回复
kjp2014
2015年06月26日 14:34:09
5楼
应该不需要设置,多余
回复
hfclm
2015年06月26日 23:32:03
6楼
图集设等电位端子箱,个人认为不需要再设等电位箱,确保扁钢与接地干线直接搭接焊接连接良好,接地装置每隔18~25m与接地干线不少于两处搭接焊接连接。
回复
dianqi090101
2015年06月27日 09:14:16
7楼
本帖最后由 dianqi090101 于 2015-6-27 09:35 编辑 jinpcissy 发表于 2015-6-26 10:40 我觉得接地端子板跟等电位联结箱是一个意思啊,做法差不多嘛接地端子板是漏在墙表面的,等电位嵌墙安装,接地端子板主要是为了给后续安装设备预留接地。等电位连接箱有端子,需要将局部可能带电的金属物连接到端子板,不允许串接,为了保证局部各点电位相等,降低电位差。个人理解哈。我认为你们做设计的在这个问题上可以根据是否影响美观、是否方便安装、是否能够保证实用来考虑。我只是普通的施工员,希望你们多多指教。
回复