  室内采暖系统设计    本工程采用以地板辐射采暖为主的方式,除了前述的舒适性等原因外,还考虑到这是充分利用“低位”热源的方式。为了有效利用低温热水,在本工程条件下,按照地板辐射埋管最小间距不小于150mm的要求,同时考虑有效布管面积为房间面积的80%。对各房间的供水温度进行计算后得出,除极个别房间要求水温为45℃~50℃外,建筑内几乎全部房间所要求的采暖热水供水温度均不超过40℃。因此,本楼采暖系统的设计供/回水温度确定为41/36℃。对于极个别房间,设计人认为如果因此而提高全楼的供水温度,对于太阳能集热系统的要求将大幅度提高,显然是“得不偿失”的。通过其他辅助采暖措施来保持这些房间的室温(如设置局部采暖方式)更为合理。

  室内采暖系统设计
  
  本工程采用以地板辐射采暖为主的方式,除了前述的舒适性等原因外,还考虑到这是充分利用“低位”热源的方式。  在确定采暖系统的供/回水温度之后,反过来重新计算和确定不同房间的实际管道间距。这种方式带来的最大优点在于:在保证各房间达到使用要求的前提下,尽可能降低了地板采暖供水温度,以利更好的符合充分利用太阳能的设计原则。
  
  太阳能供热系统
  
  要求与条件
  
  能源、环保的要求
  
  1拉萨是一片净土,过多的使用人工能源,将对环境造成一定的影响。
  
  2建筑节能是目前国家能源战略的一个关键措施之一,充分利用可再生能源,减少人工能源的消耗,对于我国具有非常重要的战略意义。
  
  3拉萨地区能源短缺,所有能源都需要通过外界输送,一旦输送过程中发生不及时的情况,将对本建筑的正常使用带来严重影响。
  
  有利条件
  
  在西藏地区,由于云对太阳辐射的双重影响的结果,在某些特定条件下可在地面上测的太阳总辐射通量