1. 哪些电气设备必须装设保护接地?答:保护接地就是将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。设备的外壳均需做好保护接地有:①各种电力设备的操作传动机构和配电装置、配电盘、控制盘等的金属框架,室内外配电装置的金属构架以及混凝土构架。②互感器的二次绕组。保护接零是在电源中性点接地的低压系统中,将电气设备的金属外壳、框架与中性线相接,由于中性线电阻很小(与接地的电阻相比较),当电气设备绝缘损坏而碰壳时,会产生很大的短路电流使电路中的开关保护动作或者使保护熔丝断开,切除电源,避免人身和设备遭受危害。③发电机、电动机、变压器等高、低压电气设备的金属外壳和底座。④高压架空输配电线路的杆塔及其上安装的柱上断路器、隔离开关、电容器(组)的外壳。
答:保护接地就是将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。2. 哪些电气设备不需做保护接地?
答:电气设备中不需做保护接地的有:①安装在已接地的金属构架上的设备、控制电缆金属防护外皮,以及已与接地设施连接为一体的其它设备的外壳。②交流额定电压等级较低,在380V以下且安置处地面干燥(为电的不良导体)的设备外壳。③一切干燥的场所中,当交流额定电压低于220/ V,直流额定电压在110V以下时,这些电气装置的外壳如无特殊规定可不接地。④安装在已接地的配电屏盘的测量仪表、继电器等低压电器的外壳。