雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年06月24日 10:04:00
来自于防雷减灾
只看楼主

雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施 1、雷电对电力线路的危害 架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。

雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施
1、雷电对电力线路的危害
架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。
2、防范措施及应用情况
根据运行经验,采取降低杆塔接地电阻、加装耦合地线及线路避雷器、减小线路地线保护角、增加绝缘子片数、采用自动重合闸等措施均可以有效地降低雷击跳闸率。以上加强防护措施可根据线路的重要性、雷电活动的频数、地形地貌特点以及土壤电阻率等情况确定选取合理的一种或几种组合。
2.1 架设地线以及减少地线保护角
地线是送电线路最基本的防雷措施之一,它的功能:①防止雷直击导线;②雷击杆塔时对雷电流的分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低;③对导线有耦合使用,降低雷击杆塔时塔头绝缘上的电压;④对导线能起到屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
减小保护角可降低绕击率,保证雷电不致绕过地线而直接击中导线。为提高线路耐雷水平,我所所辖线路均按规程要求,线路全线均架设两根地线,及时对锈蚀架空地线进行更换;直线塔上地线对边导线保护角分别不大于15°(500kV)及20°(110~220kV),杆塔上两根地线之间距离小于地线与导线垂直距离的5倍。
2.2 降低杆塔接地电阻
地线对雷电过电压的降压作用,是依靠低的接地电阻来实现的,而且接近于成比例关系。对一般高度的杆塔,降低线路杆塔地网接地电阻是提高线路耐雷水平,以防止反击的有效措施,也是最经济、最有效降低线路雷击跳闸率的措施之一。
因此,我所为做好接地装置的全过程技术管理工作,不断加强输电线路杆塔地网的检查维护,按有关规程规定定期对线路杆塔接地网进行检查测试,并及时对线路中杆塔接地电阻值偏高的杆塔地网进行技术改造处理。同时加强曾发生雷击跳闸线路杆塔的接地电阻测试工作。
表1 杆塔的工频接地电阻测量周期及要求
0H6134136-0.png
对过去雷击跳闸的统计发现,在1995~2001年共发生的35次雷击跳闸记录中,雷击杆塔检测接地电阻均符合设计值要求。未发现有因地网阻值不良而发生的雷击跳闸情况出现。这表明,我所在定期检测与及时改造不合格地网方面,成效是显著的。

0H6134136-0.png

免费打赏
火龙果乎两个会
2018年05月10日 08:43:40
2楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开