综合体中当办公和商业处于同一层的防火分区如何隔断?
秦上将
秦上将 Lv.10
2015年06月23日 20:25:33
来自于建筑规范
只看楼主

在综合体中,当办公和商业处于同一层的时候,分别为两个防火区,办公与商业之间是采用无窗,无门,无洞的防火隔墙分隔,还是可以采用有门的或者使用防火卷帘来隔断,让商业和办公有机会想通?请大神回答,并注明那本规范,那条,谢谢

在综合体中,当办公和商业处于同一层的时候,分别为两个防火区,办公与商业之间是采用无窗,无门,无洞的防火隔墙分隔,还是可以采用有门的或者使用防火卷帘来隔断,让商业和办公有机会想通?
请大神回答,并注明那本规范,那条,谢谢
忘记规范
2015年06月23日 20:25:34
2楼
选用规范
《办公规》5. 0. 3 综合楼内的办公部分的疏散出人口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出人口共用。
《商店规》5.I. 4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2 的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和耐火极限不低于1. 50h 的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。
《建规》5. 3. 3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分雨。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6. 5. 3 条的规定。(条件解释:。如果因使居功能需要不能采用防火墙分隔时,可以采用防火卷帘、防火分隔水幕、防火暖璃或防火门进行分隔.但要认真研究其与防火墙的等效性。)

1、根据《办公规》、《商店规》明确,商业和办公应分别有各自的出入口;
2、根据《商店规》,商店应采用2小时防火隔墙与建筑的其他部分隔开,明确不能开门洞口;
3、原则上防火措施执行《建规》,满足《建规》5.3.3要求即可,并至少设一道1500宽甲级防火门;
4、不建议采用防火卷帘或一道甲级防火门,卷帘会带来2区域相互通透造成管理问题,建议使用甲级防火门,但考虑商店环境嘈杂,单设一道防火门,满足不了隔声效果,会影响办公安静环境,建议参照《建规》6.4.13,防火隔间的设置,形成一个过渡门厅,可避免商店噪音干扰办公区域。
5、商店应设封闭楼梯间(按多层),2功能又为一栋建筑,则办公区域也应设封闭楼梯间(按多层)
6、如果办公区域的2个安全出口疏散宽度满足办公人数计算宽度,且疏散宽度有多余,多余部分可借给商业消防疏散,则商店楼梯总宽度可减少一点(办公的多余宽度),借用相邻防火分区疏散,前提须满足《建规》5.5.9即可。通常是火灾危险性大的区域朝相对危险性小的区域疏散较安全(门应朝办公区域开启)。