建筑地基基础设计规范GB50007-2011中8.4.5解读
houruijiang
2015年06月23日 14:16:04
只看楼主

建筑地基基础设计规范GB50007-2011中8.4.5:“墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应下雨10mm,间距不应大于200mm。”这个水平钢筋不应小于12mm指的是地下室外墙还是内墙?

建筑地基基础设计规范GB50007-2011中8.4.5:“墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应下雨10mm,间距不应大于200mm。”这个水平钢筋不应小于12mm指的是地下室外墙还是内墙?
设计牛
2015年06月24日 15:48:12
2楼
如果不是做的箱基
我只把挡土的这么处理
回复
无间道
2015年06月24日 16:21:05
3楼
内外墙都包含。
回复
李工2121
2015年06月25日 15:27:33
5楼
内外墙都包含
回复
王铜
2015年06月26日 08:08:49
6楼
内外墙都包含
内外墙都包含
回复
hjt330
2015年06月26日 14:19:20
7楼

内外墙都包含
内外墙都包含
回复
一帆风顺00
2015年06月28日 15:55:02
8楼
一般是挡土墙这样处理 当然是外墙了
回复
疯狂的蒲公英
2015年12月09日 19:40:34
9楼
规范没有这一条的解释说明,为什么筏板基础时,要加强加强地下室部分墙身的分布筋?
回复
beijing1976_2010
2016年01月15日 10:10:24
10楼
看看,学习了
回复
王铜
2016年01月19日 07:44:24
11楼
学习了学习了学习了
回复
忆水流年123
2016年01月28日 19:47:56
12楼
我们这儿审图要求是内外墙,感觉没有依据啊,水平筋不小于12的要求应该是外墙比较长,抗裂要求,内墙没有太长的吧