这个用交流操作行得通吗?(今天几个人讨论了下,无果)10kV1进2出(进线,计量,PT,馈线,馈线)一部分人认为:如果用交流操作,进线PT的0.1kV负控线圈占一部分负荷,0.22kV线圈供给3台微机保护装置占一部分负荷(不包含短时启动储能电机所需负荷),而进线PT的容量在25-30VA,带不动。另一部分人认为:负控负荷很小,3台微机保护装置没有动作的情况下也几乎没有负荷,所以能带的动。看来两者讨论的关键点在于二次绕组的负荷大小问题。请教下大家你们怎么看