钢筋骨架就位后,如何将钢筋骨架固定,使其不下沉,不偏位? 1、质量问题及现象 钢筋笼就位后突然下沉;钢筋笼中心偏位。 2、原因分析 1)钢筋笼固定不牢固或固定措施不得当。 2)测量定位出现误差或在灌注砼过程中,导管碰撞钢筋笼。 3)在施工过程中,桩位控制点未采取保护措施,出现人为移动。 3、预防措施 1)在钢筋笼定位后,将钢筋笼牢固固定在位于护筒之上的垫木上。垫木应该用20cm×20cm×300~400cm长方木根。
1、质量问题及现象
钢筋笼就位后突然下沉;钢筋笼中心偏位。
2、原因分析
1)钢筋笼固定不牢固或固定措施不得当。
2)测量定位出现误差或在灌注砼过程中,导管碰撞钢筋笼。
3)在施工过程中,桩位控制点未采取保护措施,出现人为移动。
3、预防措施
1)在钢筋笼定位后,将钢筋笼牢固固定在位于护筒之上的垫木上。垫木应该用20cm×20cm×300~400cm长方木根。
2)护筒周围的回填土要夯实,防止护筒移位。
3)测量定位要准确,要用控制桩进行复测核,复核无误后方可进行水下砼灌注。
4、处理措施
对于下沉或偏心的钢筋笼,在浇筑砼前或未浇筑至钢筋笼时,可用吊车将其吊起进行复位。