建筑给排水工程施工方案优化的案例分析
ntmy70106
ntmy70106 Lv.7
2015年06月20日 17:06:00
只看楼主

建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。一、案例工程基本概况A建筑工程位于某市的市中心,东西两侧分别毗邻CBD外环和内环商业大街,南北两侧均为交通干道,总用地面积和建筑面积分别为5590m2和61994.44m2,是高度为118m的高层民用建筑,其中包括负1层地下停车场、30层商住房,工程的给排水项目包括生活给排水系统和室内消防系统。项目给排水工程要求严格按照施工合同规定,以市优良工程为标准,合理控制影响工程部质量的因素,在统一所有资源的条件下,按期完成工程施工任务,并实现工程的施工效益和经济效益。

建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。
一、案例工程基本概况
A建筑工程位于某市的市中心,东西两侧分别毗邻CBD外环和内环商业大街,南北两侧均为交通干道,总用地面积和建筑面积分别为5590m2和61994.44m2,是高度为118m的高层民用建筑,其中包括负1层地下停车场、30层商住房,工程的给排水项目包括生活给排水系统和室内消防系统。项目给排水工程要求严格按照施工合同规定,以市优良工程为标准,合理控制影响工程部质量的因素,在统一所有资源的条件下,按期完成工程施工任务,并实现工程的施工效益和经济效益。
二、施工方案优化建议
A建筑给排水工程施工方案内容包括组织机构方案、材料施工方案、机具设备方案、劳动力施工方案、安全管理方案、质量管理方案、进度管理方案等,在此仅针对工程施工工序、施工进度和施工质量三方面的薄弱点,对施工方案予以优化。
1.合理安排施工工序
案例工程给排水施工工序安排的基本要求是科学性、客观性、规律性,而工程涉及的给排水施工内容复杂,在此要求严格按照相关标准统筹安排,确保施工进度正常。以A建筑工程中的消防给排水系统安装为例,笔者通过对消防给排水系统的特点进行分析,将工序安排为:安装准备—干管安装—报警阀安装—立管安装—喷洒分层干支管消火栓及支管安装—水流指示器、水泵接合器给水加压装置安装—管道试压—管道冲洗—喷洒头支管安装、系统综合试压冲洗—报警阀配件、喷淋头安装—系统通水调式。以上施工工序,符合消防给排水系统安装的相关标准,有效保证了施工进度目标的实现。
2.合理控制施工进度
A建筑给排水工程从2012年10月份开始施工,于2013年3月27日竣工,总共17个施工步骤,分别为准备工作、排水立管安装、横支管及排出管安装、阻火圈施工、消火栓施工等。笔者认为,工程施工进度控制是一个动态循环的过程,除了要保证工程在预定时间内交付使用,还需要从辩证的角度合理处理工期和成本关系,因此A建筑工程的施工进度控制工作需要在收集资料和制定计划的基础上,将计划进度与实际进度比较分析,了解计划执行过程中是否存在偏差,如若存在偏差,要第一时间分析偏差原因,并提出调整措施,以确保工程顺利竣工。关于工程进度偏差问题,是进度控制的重点,譬如A工程的喷淋系统安装,预定工期为28天,但由于材料方面的因素,使得工程一开始就拖延了6天,为此工程决定启动“网络计划工期优化”方案,将工程分为1~3、3~4、4~6三道工序,其中1~3工序的施工时间压缩2天、3~4工序的施工时间压缩3天、4~6工序的施工时间压缩1天,最终将施工工期优化为22天。笔者认为,工程施工进度控制计划的调整,一方面需要顾全大局,在不会造成大范围影响的情况下方可调整,另一方面是调整要及时,在出现偏差的第一时间,就要即刻分析和采取措施解决。
3.合理控制施工质量
按照施工合同的要求,A建筑工程的给排水施工质量等级为市级优良工程标准,其中生活给水系统、消防给水系统、生活排水系统的质量目标均为合格。笔者结合工程的技术、工艺、经济、组织、管理等方面的因素,寻求工程质量提高的突破口,鉴于工程属于高层建筑,室内给排水系统的设计复杂,在此以消防系统安装的质量管理为例,制定以下的工程质量管理措施。
(1)安装准备,在施工之前认真熟悉图纸,核对图纸中管道的坐标和标高,检查管道是否交叉或者排列不当,以及检查预埋孔洞、预留孔洞、管材组件、阀门设备等是否符合施工质量标准,同时确保施工工序的合理安排,避免与其他工种施工冲突。
(2)干管安装,采用沟槽式连接内外均热镀锌的喷淋管道,其中干管连接长度控制在6m以内,依次编号吊装顺序;在连接卡箍时,需要检查定垫圈的压实度、螺栓规格、螺栓紧固程度等;报警阀安装在容易操作的位置,与地面、两侧墙面、正面墙面等分别保留1m、0.5m、1.2m的距离,并在报警阀出地面的位置安装排水设施。
(3)立管安装。在竖井里面安装立管时,要在支吊架上固定好立管底部,如果属于明装,则要在每一层的楼板上预留孔洞,以便立管穿入和减少接口,但需要在穿入孔洞部位加设套管,并用防水油膏填塞密实套管与管道之间的空隙。
(4)消火栓及系统支管连接安装,安装在消防箱内部的消火栓,要与地面、侧面等保持适当的距离,允许偏差分别控制在20mm和5mm之内,同时方便取用。
(5)喷头、水流指示器的安装,根据配件的设计规格,分别注意喷头朝向和水流方向。
(6)管道试压和冲洗,在管网安装完毕之后,通过试压检查是否存在渗漏,然后对减压阀、减压孔板进行拆除冲洗。以上的消防系统安装,是A建筑给排水工程施工的一部分,工程质量目标得以顺利实现,而且不会违背工程的施工工期,可供其他给排水工程施工时参考借鉴。
4.工程竣工验收
A建筑给排水工程竣工之后,检查工程在工期要求范围内竣工,在此重点检验工程的质量。笔者采用了观感质量控制点抽样检查的方式,确定有90%以上的点、处符合规范规定的外观质量,分部工程的验收则从安全、卫生、使用功能的角度出发,将验收内容划分为室内给水系统、室内排水系统、卫生器具安装,其中室内给水系统的检查重点是给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、管道绝热;室内排水系统的检查重点是排水管道及配件安装;卫生器具安装检查重点是卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水配件安装。以上分部工程的质量检验,可采用水压试验、通水试验、冲洗检测、消毒检测、满水试验、系统调试等。工程经周密检查,确定符合市级优良工程的质量目标。
三、结语
通过上文的研究,笔者发现建筑给排水工程施工方案的优化,需要确保工序的合理性,再考虑工程施工进度和质量问题,就能够促使工程朝着预定的施工目标施工。工程的正常施工受到了人、材料、机械设备、环境等因素的影响,在优化工程施工方案的时候,需要紧密结合这些影响因素,协调好工程各要素之间的关系,方可达到优化的目的。
yj蓝天
2019年08月24日 06:07:08
3楼

先看看再说,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开