塔吊漏电断路器跳闸
duncandt
duncandt Lv.4
2015年06月19日 21:40:15
只看楼主

各位前辈,塔吊上边使用变频器,配电室里的塔吊漏电断路器不接零线时可以使用,一旦接上零线塔吊使用变频器后就跳闸,可以排除漏电断路器质量的问题,漏电动作电流调大后也没有作用,现在有啥办法可以接上零线又不让漏电断路器跳闸呢?

各位前辈,塔吊上边使用变频器,配电室里的塔吊漏电断路器不接零线时可以使用,一旦接上零线塔吊使用变频器后就跳闸,可以排除漏电断路器质量的问题,漏电动作电流调大后也没有作用,现在有啥办法可以接上零线又不让漏电断路器跳闸呢?
免费打赏
zhouxianyou189
2015年06月20日 21:21:40
2楼
接上口吧,就不跳了
回复
beida_energy
2015年06月21日 09:56:30
3楼
变频器的前面接漏电断路器会引起干扰跳闸,所以,改用其他方式保护。
回复
duncandt
2015年06月21日 22:05:05
4楼
beida_energy 发表于 2015-6-21 09:56 变频器的前面接漏电断路器会引起干扰跳闸,所以,改用其他方式保护。可以采用什么方式保护呢?
回复
beida_energy
2015年06月21日 23:42:37
5楼
duncandt 发表于 2015-6-21 22:05 可以采用什么方式保护呢?采取运行可靠的接地系统保护。
回复
bjwyy2013
2015年06月24日 14:36:11
6楼
路过学习了。
回复
miaojianxun
2015年06月25日 08:53:56
7楼
变频器不用漏电开关。
回复
neuqlihui
2015年06月25日 12:55:50
8楼

路过学习了。
回复
zhoujianghe886
2015年06月25日 21:45:54
9楼
变频器是不能用漏电保护的,你不接零线相当于漏保不能用,所以不跳闸,你接上零线之后漏保可以用了自然就会跳闸
回复
a19710058
2015年07月06日 09:19:09
10楼
变频器的输出会对地放电
回复
lingxuct
2015年07月06日 14:45:09
11楼
塔吊上的N线可能有再次碰地或绝缘不好。
回复