风盘安装高度是否可以低于水平干管高度
zjhwlxs
zjhwlxs Lv.2
2007年10月24日 13:00:39
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管安装时,其高度是否可以低于水平干管高度,即风机盘管的连接支管是从水平主干管的下方接出.

风机盘管安装时,其高度是否可以低于水平干管高度,即风机盘管的连接支管是从水平主干管的下方接出.
免费打赏
lsb167
2007年10月24日 13:21:05
2楼
没问题的(凝结水管除外)、接管最好从侧面,因为下部接管容易堵
回复
hubeixp
2007年10月24日 16:19:47
3楼
没问题的,把凝结水管处理好就OK了
回复
zjhwlxs
2007年10月24日 16:27:15
4楼
谢谢二楼,此种安装是不是还需在风盘进水处增加泄水,在调试时会出现不冷的现象,一般是什么原因呢?
回复
lunhui607
2007年10月25日 11:04:32
5楼
没有问题,但冷凝水管要有有一定的坡度!!!!!
回复
lupee896
2007年10月25日 20:50:53
6楼
现实中有遇到过,不过偶的做法不是侧接而是下接,该处不用弯头而用一个三通,加设1个自动排气阀。
想不通,楼上说的凝结水坡度是什么意思……
回复
shishipingzhu
2007年10月26日 09:29:49
7楼
我想也应该是要加自动放气阀的,楼上的楼上所说的凝结水坡度应该是由于这台风盘比较低,所以怕凝结水不好排到系统中。如果这台风盘真的很低的话,那么凝结水是不能和其他风盘的凝结水共同处理的,还是想办法就近单独找个排凝结水的地方吧,这样更实际些。
回复
wgj1207
2007年10月30日 21:48:41
8楼
.
楼上兄弟说的很好.谢谢。
回复
gzlwh
2007年10月31日 10:47:05
9楼
除冷凝水管外完全沒問題.
回复

相关推荐