架空线路横担间和导线间的距离是多少?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月19日 13:55:00
只看楼主

核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。(3)同杆架设10 kV及以下双回路或多回路线路时,转角横担或分支线的横担距离,距上面横担距离取0.45 m.距下面横担距离取0.6。

核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少?
答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。
(2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少?
(4)当通讯电缆与6- 10 kV架空线路同杆架设时,其间距不得小于2. 5 m。
(5)广播明线和通讯电缆与380 V及以下架空线路同杆架设时,其间距不得小于1. 5m。