新风换气机的工作状态
sentaijs
sentaijs Lv.9
2015年06月19日 08:54:26
来自于通风排烟
只看楼主

通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和软接头,可采用难燃材料制作。 非居住建筑中,当通风、新风换气机系统的风管技防火分区设置,且在防火分阴处设置防火阀时,风管亦可采用燃烧产物毒性较小、且烟密度等级不应大于50的难燃材料。但在防火阀两侧各2m范围内的风管及其保温材料应采用不燃材料制作o 新风换气机设备和风管的保温材料,用于加湿器的加湿材料、消声树料及其茹结剂,应采用下燃或难燃材料。

风管电加热器前后备凹一范围内应采用不燃保温材料。 燃气、燃油宜燃型溴化理冷(热)水机组的机房,新风换气机应有良好的自然通风或机械通风设施:设置机械通风设施时,其通风旦应符合下列规定: 燃气宜燃机房的通风量,宜按换气次数不小于6次/h确定。 燃气直燃机房的事故排风量.新风换气机按换气次数不小于12次/h确定o 燃油直燃机房的通风量,宜按换气次数不小于3次/h确定c 地下汽车库的面积超过20时,应设机械排烟系统。 每个防烟分区的建筑面积不宜超过10m:,且防烟分区不应跨越防火分区* 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6队h计算。
若汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风量不小于排烟量50%的补风系统。 新风换气机排烟管道、排烟口的设置及排烟风机的选择等要求与本章其他有关排烟系统的要求相同。
免费打赏
aiyouhehe
2018年04月23日 09:17:06
3楼

学习了,沙发

回复

相关推荐

APP内打开