光伏发电单元升压变 ,我见过的最多的是5台1MW变压器通过连续T接,组串,最后出一回线路进入并网开关站。我想请教各位,这个5台是根据什么得来的么?有无规范要求? 理论上是否可以再多几台呢?

光伏发电单元升压变 ,我见过的最多的是5台1MW变压器通过连续T接,组串,最后出一回线路进入并网开关站。我想请教各位,这个5台是根据什么得来的么?有无规范要求? 理论上是否可以再多几台呢?
免费打赏
co1433485539990
2015年09月02日 14:35:54
2楼
根据损耗,算出来的。
回复
杨思远
2015年12月29日 23:44:43
3楼
我们在实际工程中做到10台1MW变压器T接为一个回路,规范上没有针对性的要求,主要考虑损耗,还有要考虑业主的运营管理需求,一个集电回路串多了,一点有故障,影响的范围就比较大。